一次泵变频系统的设计要点
luo2005
luo2005 Lv.2
2005年11月26日 14:18:19
来自于制冷技术
只看楼主

一次泵变频系统的设计要点A. 冷水机组· 选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。· 保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。· 选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。B. 旁通阀· 一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。

一次泵变频系统的设计要点
A. 冷水机组
· 选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。
· 保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。
· 选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。

B. 旁通阀
· 一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。
· 控制旁通阀的压差传感器或流量计精度要高,控制上的滞后要尽量减小。
· 旁通管只承担保证冷水机组最小流量的功能,管道应尽可能短,阻力要小,有资料推荐不小于0.25 Kpa, 旁通阀的最大流量不大于3m/s,(阀门性能要求),阀门与管道不一定同径。

C. 冷水机组的工作程序
· 有资料显示为保证出水温度稳定,在启动第二台机组前,先把第一台的卸载到50-60%。(这是美国一些人的经验,还没想明白有什么具体的好处)
· 冷水机组电动关断阀要慢开,在2分钟之内开到100%的位置。就为了保证流量不增加太快。2分钟已经属于快的了,只有最新的冷水机组才允许。所以有人建议这个阀也用等比例控制阀。
· 用出水温度控制加机。当测到出水温度高于设定温度10-15分钟时,下一台机组启动。
· 用实际运行电流RLA和额定电流的比值控制减机。如果(Σ%RLA /(n-1) )小于设定的值(有厂家推荐80%)10-15分钟时,减掉一台。

D. 系统的特征
· 水泵和冷水机不用一一对应,由一根共用集管连接,机组和水泵分别控制。
· 把系统内的空调机组分组,错开启停,以避免系统流量变化太快。
· 确保各环路动态平衡,这是系统正常工作的基础,不能马虎。如果需要,各回路要装调节阀。

E. 水泵控制
· 用安装在最不利环路上的压差变送器控制水泵的变频和启停,与二次泵变频控制一样。有资料提出用供回水温差来控制,理论上更准确。但温度控制滞后,同等精度的仪器比压差贵,在回路平衡的情况下,温度控制没有突出优点。有资料说温度控制不准确,因此不推荐用。
· 用泵的转速控制泵的加减,范围一般在30%~90%。

美国的资料表明,他们已经做了多种尝试,从单机100RT到10000RT,1台到10台,离心、螺杆、旋涡、吸收、模块等所有机型,串联、并联组合都能成功。

前些时有一个项目打算用一次泵变频系统,于是查了中英文不少资料,以上就是总结的一些概要。但后来业主放弃了,很遗憾。各位有机会试一试吧。到时别忘把你的经验与我分享。
免费打赏
huym
2005年12月13日 14:30:28
62楼


赞成你的观点,原因是:需要避免多参数耦合。
回复
sp765
2005年12月13日 16:09:58
63楼
多参数是指哪些参数?冷机受温度控制,泵是受压差控制,如要一起实施现技术能否实现,或者是还有理论上节能效果与仅主机变频哪种节能效果更好?(我现在遇到一这样项目,请多指教)
回复
hbt_linsir
2005年12月14日 11:02:57
64楼
老三:真实一步到位,变主机可能可行,但是成本会不会太高呢,变泵经济实惠.至于和主机变频的效果谁大谁小,那还很难说呢
回复
giadr
2005年12月14日 14:59:48
65楼
有这样的讨论就是我们年轻人的幸事。。
对事不对人,这是论坛的宗旨!!
回复
xych007
2005年12月14日 20:19:34
66楼
谢谢了楼主,总结得很有深度,也比较实际。
回复
q121q
2005年12月14日 20:32:06
67楼


简单可靠。
回复
zhujianhfgd
2005年12月16日 11:45:20
68楼
以下是引用张三在2005-11-28 14:26:19.0发表的内容:

以下是引用luo2005在2005-11-26 14:18:19.0发表的内容:
一次泵变频系统的设计要点
A. 冷水机组
· 保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。

根据冷水机组的基本性能特点,这一条要求没有可能!部分负荷下一般冷水机组COP肯定是升高的。会有30~40%的改变。

错,部分负荷下COP值不是总是升高。顶!
回复
zys0000
2005年12月17日 13:17:53
69楼
偶正在设计一个一次泵变频系统,现在已经进入施工阶段,等调试完成后和大家一起分享
回复
jsws0910
2005年12月17日 14:00:56
70楼
ding
回复
tj_xut
2005年12月17日 20:31:17
71楼
查看顿汉布什的螺杆机样本,上面有0~100%负荷过程的COP值曲线,并不是一个单调函数,有峰谷的
回复