一次泵变频系统的设计要点
luo2005
luo2005 Lv.2
2005年11月26日 14:18:19
来自于制冷技术
只看楼主

一次泵变频系统的设计要点A. 冷水机组· 选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。· 保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。· 选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。B. 旁通阀· 一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。

一次泵变频系统的设计要点
A. 冷水机组
· 选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。
· 保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。
· 选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。

B. 旁通阀
· 一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。
· 控制旁通阀的压差传感器或流量计精度要高,控制上的滞后要尽量减小。
· 旁通管只承担保证冷水机组最小流量的功能,管道应尽可能短,阻力要小,有资料推荐不小于0.25 Kpa, 旁通阀的最大流量不大于3m/s,(阀门性能要求),阀门与管道不一定同径。

C. 冷水机组的工作程序
· 有资料显示为保证出水温度稳定,在启动第二台机组前,先把第一台的卸载到50-60%。(这是美国一些人的经验,还没想明白有什么具体的好处)
· 冷水机组电动关断阀要慢开,在2分钟之内开到100%的位置。就为了保证流量不增加太快。2分钟已经属于快的了,只有最新的冷水机组才允许。所以有人建议这个阀也用等比例控制阀。
· 用出水温度控制加机。当测到出水温度高于设定温度10-15分钟时,下一台机组启动。
· 用实际运行电流RLA和额定电流的比值控制减机。如果(Σ%RLA /(n-1) )小于设定的值(有厂家推荐80%)10-15分钟时,减掉一台。

D. 系统的特征
· 水泵和冷水机不用一一对应,由一根共用集管连接,机组和水泵分别控制。
· 把系统内的空调机组分组,错开启停,以避免系统流量变化太快。
· 确保各环路动态平衡,这是系统正常工作的基础,不能马虎。如果需要,各回路要装调节阀。

E. 水泵控制
· 用安装在最不利环路上的压差变送器控制水泵的变频和启停,与二次泵变频控制一样。有资料提出用供回水温差来控制,理论上更准确。但温度控制滞后,同等精度的仪器比压差贵,在回路平衡的情况下,温度控制没有突出优点。有资料说温度控制不准确,因此不推荐用。
· 用泵的转速控制泵的加减,范围一般在30%~90%。

美国的资料表明,他们已经做了多种尝试,从单机100RT到10000RT,1台到10台,离心、螺杆、旋涡、吸收、模块等所有机型,串联、并联组合都能成功。

前些时有一个项目打算用一次泵变频系统,于是查了中英文不少资料,以上就是总结的一些概要。但后来业主放弃了,很遗憾。各位有机会试一试吧。到时别忘把你的经验与我分享。
免费打赏
张三
2005年12月17日 23:03:29
72楼

请你别忘了楼主自己说的:是在50~100%的一次泵变流量应用负荷范围。
回复
张三
2005年12月17日 23:05:08
73楼

多机头机组与多台冷水机组的负荷调节有多大的差别?请回归单压缩机系统。
回复
david_rong
2005年12月18日 21:20:54
74楼
楼主提到用压差来控制水泵转速,但我认为用温差来控制从理论上分析似乎更合理些。
Q=F*dT。只有dT不变,那么流量的变化才能线性比例的反映需求冷量。
因冷机出水温度被冷机控制住是不变的,那么只要确定一个回水温度值。当负荷(Building load)的回水温度大于回水温度设定值时,水泵转速增大;当回水温度小于回水温度设定值时,降低水泵转速。
回复
张三
2005年12月19日 11:07:21
75楼

没有实际经验之谈!
回复
huym
2005年12月20日 13:00:52
76楼

我想送张三一顶大盖帽!然后还想请你抽支烟,以便能看看你的吞吞吐吐!
回复
kingsmu
2005年12月20日 14:06:52
77楼
一次变频水泵实际效果作用变不大!!
回复
lanqwgl
2005年12月20日 17:22:29
78楼
楼上的有点以偏概全。目前一次泵变频技术已比较成熟了。
回复
张三
2005年12月20日 19:35:21
79楼

实际的系统中,试图维持供水温度恒定是极为困难也是没有必要的(原因就是供水温度应该随室外条件的改善做再设定,它是一个随统计时间函数变化的东东)。试图维持供回水温差恒定是徒劳的(原因是系统的水量是由管网的分配需要决定而非由冷源侧决定)。
回复
david_rong
2005年12月20日 20:38:12
80楼

冷机(尤其是离心式冷机)的出水温度或回水温度保持为冷机的设定值是定频冷机自身负荷调整的原因。本人冷机工程做的也不少,对您的“试图维持供水温度恒定是极为困难”感觉十分惊讶。
这种情况只有在冷机的制冷量满足不了需求冷量时才会发生。
至于“供水温度应该随室外条件的改善做再设定”是一个节能优化选项,我当然同意。
对于您的“试图维持供回水温差恒定是徒劳的(原因是系统的水量是由管网的分配需要决定而非由冷源侧决定)”观点,不赞同。
很多东西不是那么玄虚和不可知论的。
回复
q121q
2005年12月20日 20:59:26
81楼
一般冬季供暖时,热力站供水温度随室外温度作出调整。夏季制冷机出水温度不随室外温度作出调整。

如果夏季制冷机出水温度随室外温度作出调整,应该怎样操作呢?以前没考虑过这个问题,总觉得冷水温度一变,就要影响后面设备的除湿什么的,不知是不是这样?
回复