什么实额定限制短路电流?对于低压柜来说有什么意义?与额定短时耐受有什么联系或者区别?
什么实额定限制短路电流?对于低压柜来说有什么意义?与额定短时耐受有什么联系或者区别?
2楼
自己顶,没人帮忙解释下?
回复
3楼
开关、隔离电器和接触器的短路特性中的一个参数,但具体不详
回复
4楼
楼主说话可能不是特专业,个人理解是:“短时耐受”是指下面负荷侧发生短路故障,到上面断路器跳闸,为短时,耐受是指能“承受”且不使“故障电流路径的电器元件(包括铜排)不变形和损伤”。
额定,是指长时间运行的电流值,是稳定运行的最大值,大于这个值就算“超负荷”了。
“限制”短路电流,可能是经变压器后低压侧可能出现的“最大短路电流”,这个值是设计时选用断路器“极限分断能力”的依据,实际上“限制”是靠变压器“阻抗”达到的。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-2-23 17:45 编辑 ]