冷冻机的冷却水温度有点偏高,显示故障“压缩机扬程偏高”,不知是啥原因?怎么解决?
冷冻机的冷却水温度有点偏高,显示故障“压缩机扬程偏高”,不知是啥原因?怎么解决?
2楼
加大冷却水流量 或 降低冷却水进水温度
检查水路过滤器是否脏堵
回复
3楼
楼主说的是离心机组?
回复
4楼
在现在如果停不下来的情况下,冷凝器不能清洗的时候,只能通过关小冷冻水阀,让进出水温差达到4-5度左右,就不会报扬程过高了,用这个方法就能解决
回复
5楼
这属于通过减少冷冻水流量来强制减少机组制冷量,进而影响机组冷凝热量。
不过,如果是开利离心机的话,应该有自动卸载(关小进口导叶,或者打开热气旁通)的功能呀。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-13 00:57 编辑 ]
回复
6楼
下来学习学习,谢谢
回复
7楼
是离心机组。:)
回复
8楼
关小冷冻水阀门后,制冷效果不是有影响吗?还有其他方法吗?谢谢!!:call:
回复
9楼
这台新机器好象没有热气旁通的功能。你说要找厂家吗?:call:
回复
10楼
全新开利变频离心机启动运行一会报扬程高,开立就说关小冷冻水阀就可以解决。这样解决只是一时的。有何更好解决办法
回复
11楼
没有其他更好的办法,除非换高效的机组,不然只有清洗冷凝器与关冷冻阀门。主要问题原因为厂家为了节省材料将冷凝器做小了,在压缩机压头不变的情况下,则会产生冷凝面积小,达到一定值后就会报扬程高或者因为接近高压限制而造成机组不上载
回复