冷冻机的故障原因
whh612
Lv.2
2010年08月12日 11:45:41
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
冷凝压力过高的原因有哪些?如何处理?请不吝赐教。谢谢!!!!
冷凝压力过高的原因有哪些?如何处理?请不吝赐教。谢谢!!!!
免费打赏
wangyiyanjiu
2010年08月12日 14:08:45
2楼
1.加制冷剂多2。风冷凝器环境温度高,风扇坏,散热器脏堵,风短路3。水冷凝器水温高,脏。流量小4。系统负荷大
回复
wangyiyanjiu
2010年08月12日 14:15:01
3楼
1.加制冷剂多2。风冷凝器环境温度高,风扇坏,散热器脏堵,风短路3。水冷凝器水温高,脏,流量小4。系统负荷大5。系统有空气
回复
whh612
2010年08月12日 15:31:51
4楼
谢谢你的解答。:call: