:) 关于并联电容器的原因,一是补偿系统感性无功,二是提高系统端电压(减少压降),在下有一问题不明白:对于电缆出线较多的变电站,受端电压为什么容易升高?并联电抗器为什么能降低电压?请知道的能指点指点!谢谢!
:) 关于并联电容器的原因,一是补偿系统感性无功,二是提高系统端电压(减少压降),在下有一问题不明白:对于电缆出线较多的变电站,受端电压为什么容易升高?并联电抗器为什么能降低电压?请知道的能指点指点!谢谢!
22楼
有点迷糊。高手解答详细点。
回复
23楼
请电气区管来答疑啊
回复
24楼
呵呵,
不是的!你对电源、有功功率、无功功率之间的关系还不清楚,所以出现误解。
感性无功和容性无功都 ...
:victory: :victory: :victory:
回复
25楼
学辞了,谢谢。
回复
26楼
看来也不明白,请教高手出来解答一下!
回复
27楼
要明白一个道理感性设备工作需要无功功率,这部分功率本身不消耗系统能量,能量的消耗是在传输过程中消耗的,
因此为了将少能量消耗提高末端电压,就采用了电容补偿。
负载小,流过电路的电流就小,线路分压自然就少,电路末端电压也就变高了。
这样理解不知可否?:L
回复
28楼
关于电容补偿无功可提过补偿点电压,27楼正确
回复
29楼
并联电容器能进行无功补偿,提高功率因数,使电压升高(压降减小)
并联电抗器看成感性负载,消耗无功,所以使电压降低(压降增大)
这两个过程是类似于化学中的平衡反应
我是这样理解的。如有错误,请各位老师指正
回复
30楼
学习了,继续
回复
31楼
并联电抗,主要补偿容性充电功率,因为容性无功的存在,使受端电压升高,并联电抗就把容性无功吸收了,电压就降下来了。
回复