800m2,高4.5m,5台灌装机,要求20度,30万级。设备选型及送回风设计如何处理
800m2,高4.5m,5台灌装机,要求20度,30万级。设备选型及送回风设计如何处理
2楼
30万级,20度,湿度无要求?这个要求很低了,按常规设计就行了。
你还需要提供项目地域在哪?现场情况如何?室内所有设备发热量,工人数量等等各种参数。。。。
才能计算参数,选择空调机组,设置净化系统
回复
3楼
普通设计就可以了
回复
4楼
你采用上送下侧回风就行,至于选型得要看你的区域在哪里,及及现场情况,才能算出冷量,风量你按12次换气就行了
回复
5楼
30万级,要求是比较低的.上送侧回就可以了.
回复
7楼
:call: 30万级,一般的净化,换气次数按10次/小时,送、回风顶送顶回即可。
回复
8楼
4511111111111111111111111
回复
9楼
30万级,20度,湿度无要求?这个要求很低了,按常规设计就行了。
你还需要提供项目地域在哪?现场情况如何?室内所有设备发热量,工人数量等等各种参数。。。。
才能计算参数,选择空调机组,设置净化系统
回复
10楼
回复
11楼
密切留意,我也想知道
回复
12楼
洁净级别都是不高,想来也不会在要求什么正压梯度的问题,但是应该考虑防爆洁净时间方面的设计要求
回复