建筑净高超过8米请教使用什么灭火系统
zhangyungoodboy
Lv.3
2010年08月12日 16:22:03
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
小弟现在有个工程,是个高层丙类厂房。现在它的三层有一部分净高超过8米。请教高手我该使用哪种灭火系统啊?自动喷水系统肯定不行啊!
小弟现在有个工程,是个高层丙类厂房。现在它的三层有一部分净高超过8米。请教高手我该使用哪种灭火系统啊?
自动喷水系统肯定不行啊!
免费打赏
老科
2010年08月12日 18:27:06
2楼
雨淋系统
回复
chenchangxia
2010年08月12日 18:50:23
3楼
十米之内都可以用自动喷水灭火系统的,详细可参考《自动喷水灭火系统设计规范》5.0.5
回复
hellp
2010年08月12日 19:59:39
4楼
8~12米可以用闭式喷头,不够喷头流量系数及作用面积相应增加,详见喷洒规范
超过12米,可以使用大空间智能灭火系统或雨淋系统
回复
zhangyungoodboy
2010年08月17日 14:40:37
5楼
十分感谢高手指点
回复
相关推荐
装了天正 T20天正插件 T20-PlugIn V8.0 后,建筑看不了
天正建筑
2024-12-12 10:55:40
《建筑给水排水与节水通用规范》4.5.17 条土建措施具体有哪些?
建筑给排水
2024-12-12 10:02:52
建筑垃圾如何有效处理和综合利用
污泥处理
2024-12-12 07:53:30
在数字时代,作为暖通空调从业者,不允许不知道关于数据中心建筑及其空调系统的那些事
专家热线
2024-12-11 14:50:54
屋面凸出建筑物是否计算建筑面积
混凝土结构
2024-12-10 22:46:10
从事建筑设计是否继续坚持呢?
建筑施工图
2024-12-10 09:20:02
工业旧改+市政公共建筑设计:浙江 · 绍兴天地
建筑方案设计
2024-12-09 17:36:21
正值冬季施工安全事故易发高发期!市住建委要求加强建筑施工领域安全生产!
建筑施工
2024-12-09 11:13:53
耐火等级为一、二级建筑的中庭、采光天井消防问题
混凝土结构
2024-12-09 10:53:45
真石漆、多彩涂料等建筑外墙常用涂料技术及成本对比分析
造价成本管理
2024-12-06 09:57:54
深圳一施工现场地面坍塌,现巨大深坑,13人失联!建筑施工坍塌事故如何预防?
时事快讯
2024-12-06 09:16:47
建筑给排水、消防管道系统施工验收前少不了的5大试验!
建筑给排水
2024-12-05 14:21:38
建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计、专项设计有何关系?
时事快讯
2024-12-05 13:25:35
全国首部!建筑师负责制地方性法规出台!
时事快讯
2024-12-05 13:19:00
膜结构景观建筑的美感与魅力
园林景观素材
2024-12-05 11:26:14
鸿蒙5.0已面世,天正建筑何时能适配?
天正建筑
2024-12-05 10:32:32
有关于高版本天正建筑的设置问题
天正建筑
2024-12-05 09:47:51
建筑机电工程抗震 设计规范》GB50981-2014 第 4.2.4 条
建筑消防给水
2024-12-04 10:34:32
建筑师负责制正式落地!建筑师权利“大无边”,一句话,竣工验收不用现场核验
建筑施工
2024-12-04 10:08:34
生态社区嵌入式更新设计研究——以北京缦合社区景观建筑为例
园林景观素材
2024-12-04 10:02:01
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开