我这有一台功耗为11KW的,现在制冷效果差,温度只能拉倒5度,工作时高压压力1.8Mp、吸气压力0.2Mp不到,外环境温度在30度左右,机器24小时运转不停机。怀疑机器膨胀阀有问题,该机器所用膨胀阀为丹佛斯TEX5-7.5NM,现手头有一只型号为TDEX-12.5TR的膨胀阀不知能不能代换,请高手指教
我这有一台功耗为11KW的,现在制冷效果差,温度只能拉倒5度,工作时高压压力1.8Mp、吸气压力0.2Mp不到,外环境温度在30度左右,机器24小时运转不停机。怀疑机器膨胀阀有问题,该机器所用膨胀阀为丹佛斯TEX5-7.5NM,现手头有一只型号为TDEX-12.5TR的膨胀阀不知能不能代换,请高手指教
12楼
机器换过过滤器,管路不脏。机器的冷冻油很亮 很清澈。试着冲F后高压压力升至2.1Mp,机器不时高压报警跳停,只能排掉一不分制冷剂
回复
13楼
:victory: :victory: :handshake :call: :time: :lol :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: 顶
回复
14楼
我遇见过四面吹风5P空调铜管过长,压缩机和低压管侧结霜的情况
回复
15楼
注意下你的冷凝压力,是不是冷凝器脏了,或者冷凝部分出问题了!看你的情况,膨胀阀应该没有问题。
回复
16楼
冷凝器清洗了,顶出风,四台风机运转正常,冷凝器温度比较高。机组工作时冷凝器淋水,高压压力降至1.3Mp,只要水一干,压力就往上跑,天热时压力在2.1
回复
17楼
支持!!顶!!膨胀阀一般不会有问题的,你手头的膨胀阀是不是太大了?
回复
18楼
确定系统负荷没有变化?如果负荷变大,蒸发温度也会上去
看看过热度多少,如果过热度很大的话,很可能是管路堵了,除了干燥过滤器和膨胀阀,看看有没有其他阀件堵塞。
回复
19楼
学习中。从楼主描述的情况,我个人感觉也应是膨胀阀的问题。
回复
20楼
这台机器是7.5KW的
回复
21楼
注意下你的冷凝压力,是不是冷凝器脏了,或者冷凝部分出问题了!看你的情况,膨胀阀应该没有问题
回复