三菱冷藏机组膨胀阀
wangsiyuwzd83918
2010年08月12日 19:42:43
来自于制冷技术
只看楼主

我这有一台功耗为11KW的,现在制冷效果差,温度只能拉倒5度,工作时高压压力1.8Mp、吸气压力0.2Mp不到,外环境温度在30度左右,机器24小时运转不停机。怀疑机器膨胀阀有问题,该机器所用膨胀阀为丹佛斯TEX5-7.5NM,现手头有一只型号为TDEX-12.5TR的膨胀阀不知能不能代换,请高手指教

我这有一台功耗为11KW的,现在制冷效果差,温度只能拉倒5度,工作时高压压力1.8Mp、吸气压力0.2Mp不到,外环境温度在30度左右,机器24小时运转不停机。怀疑机器膨胀阀有问题,该机器所用膨胀阀为丹佛斯TEX5-7.5NM,现手头有一只型号为TDEX-12.5TR的膨胀阀不知能不能代换,请高手指教
免费打赏
zxzl81217
2010年08月29日 09:42:51
22楼
有可能是管道堵塞,制冷剂工质问题,或冷凝器过脏+制冷剂不足
回复
hqh1981
2010年10月08日 07:36:27
23楼
讲的好,理解中
回复
zhaoyun0709
2010年11月09日 21:44:18
24楼
:victory: 我估计膨胀阀没有问题!是散热器散热不好!
回复
建云设备
2010年11月14日 10:50:53
25楼
:handshake :handshake :call: :call: 好好好 呵呵呵呵好好好呵呵呵呵
回复
建云设备
2010年11月14日 10:55:20
26楼
:time: :time 好好好 呵呵呵呵好好好呵呵呵呵
回复
建云设备
2010年11月14日 10:56:21
27楼
我估计膨胀阀没有问题!是散热器散热不好!
回复
qq292015823
2012年10月07日 22:44:25
28楼
路过,我认为改用水冷冷凝器好
回复