现抽屉内装400A的开关,正常运行电流360A左右,抽屉的插头温度达到130度左右,已经烧了好几个抽屉了,厂家的人来了换了导线还是热,每相用两根70的BVR,标准配置的MNS,现在,厂家的人也解决不了了,另外的一个400A抽屉,运行电流200A左右插头都100多度,现在是解决不了了,怎么做,温度就是降不来,头都大了,各位高手们有什么解决的好办法吗?急等!!!!!![ 本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 编辑
现抽屉内装400A的开关,正常运行电流360A左右,抽屉的插头温度达到130度左右,已经烧了好几个抽屉了,厂家的人来了换了导线还是热,每相用两根70的BVR,标准配置的MNS,现在,厂家的人也解决不了了,另外的一个400A抽屉,运行电流200A左右插头都100多度,现在是解决不了了,怎么做,温度就是降不来,头都大了,各位高手们有什么解决的好办法吗?急等!!!!!!
[
本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 编辑 ]
32楼
最保险的哦方法是采用大面积涂抹导电膏吧!或许能缓解一下过热的问题。但是这个不是长久之计。检查是不是接插件的质量问题呢。检查各个螺丝是不是紧固了。将接触电阻降到最低。
回复
33楼
谢谢大家的回答,十分感谢,现在坏的抽屉又返厂维修了,我觉得成套厂不把插件的问题解决好,再怎么维修都是徒劳,有一部分400A的抽屉带的都是一级负荷,真不敢想象出现问题后的后果,再做工程的话,400A及以上都用固定分割,插拔式断路器,要么直接使用GCK,还有成套厂的技术很关键啊。“夏季森林”老兄的抽屉很整洁,不错,对那个互感器很感兴趣,能介绍一下吗?为什么引出四根线呢?
回复
34楼
应该是接插件的问题,我以前碰到过这种问题,后来把电缆重新接到一个备用抽屉(同样规格的)上就又好了:) ,毕竟国内做MNS柜的厂家实在是太多了,质量高低相差很大的
回复
35楼
楼主说400A以上都要用插拔式断路器,但是现在塑壳断路器插入式最大只能做到700A,而且有点危险,建议插入式最大只用到500A比较保险,到了630A以上就用框架抽出式断路器比较好,但是好像柜子的体积要大不少哦
回复
36楼
现在,厂家的人也解决不了了,另外的一个400A抽屉,运行电流200A左右插头都100多度,现在是解决不了了,怎么做,温度就是降不来,头都大了,各位高手们有什么解决的好办法吗?急等!!!!!!
回复
37楼
现在,厂家的人也解决不了了,另外的一个400A抽屉,运行电流200A左右插头都100多度,现在是解决不了了,怎么做,温度就是降不来,头都大了,各位高手们有什么解决的好办法吗?急等!!!!!!
回复
38楼
这个问题是抽屉柜的死穴,过不了大电流。
回复
39楼
用铜排引出,插接的地方用双插接件增大接触面积。
回复
40楼
我们这里的有的抽屉都到了600A了,都没有那么高的温度。主要是插接件的接触面积太小,看你的图片也不想什么大企业生产的MNS配电柜,如果是MNS3.0 ABB生产的肯定不会到这么高的温度。
回复
41楼
MNS柜抽屉电流大于400以上的建议还是用固定插拔断路器吧!我们都是这样做的!
回复