抽屉插接件好热,怎么解决?
shwj89
shwj89 Lv.12
2010年08月12日 23:41:32
只看楼主

现抽屉内装400A的开关,正常运行电流360A左右,抽屉的插头温度达到130度左右,已经烧了好几个抽屉了,厂家的人来了换了导线还是热,每相用两根70的BVR,标准配置的MNS,现在,厂家的人也解决不了了,另外的一个400A抽屉,运行电流200A左右插头都100多度,现在是解决不了了,怎么做,温度就是降不来,头都大了,各位高手们有什么解决的好办法吗?急等!!!!!![ 本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 编辑

现抽屉内装400A的开关,正常运行电流360A左右,抽屉的插头温度达到130度左右,已经烧了好几个抽屉了,厂家的人来了换了导线还是热,每相用两根70的BVR,标准配置的MNS,现在,厂家的人也解决不了了,另外的一个400A抽屉,运行电流200A左右插头都100多度,现在是解决不了了,怎么做,温度就是降不来,头都大了,各位高手们有什么解决的好办法吗?急等!!!!!!

[ 本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 编辑 ]
免费打赏
chjs001
2010年08月28日 16:36:41
42楼
配电室装个空调啊 大电流抽屉插头对接的是时候有些接触不是很良好就很容易发热烧毁啊 你那个是MNS柜 可能是后插和垂直排不是很匹配吧
回复
水澜2015
2010年08月28日 21:07:11
43楼
同意夏季森林的观点
回复
shwj89
2010年08月29日 21:47:31
44楼
楼主说400A以上都要用插拔式断路器,但是现在塑壳断路器插入式最大只能做到700A,而且有点危险,建议插入式最大只用到500A比较保险,到了630A以上就用框架抽出式断路器比较好,但是好像柜子的体积要大不少哦


谢谢您的解释,收获不少!

[ 本帖最后由 shwj89 于 2010-8-29 21:48 编辑 ]
回复
wysh
2010年08月29日 22:12:59
45楼
把柜子换了吧,换成固定式的,
抽屉柜,插件是天生的硬伤。
回复
夏季森林
2010年08月31日 12:46:41
46楼
那个零序互感器是和漏电继电器配套的。零序互感器上的4根线,其中两根是信号,另两根是测试用。
回复
liqiao19850909
2010年08月31日 20:36:45
47楼
这个帖子真的是收获很多啊
回复
shwj89
2010年09月02日 23:16:47
48楼
抽屉现在还没修好,希望大家踊跃的发言,多说说自己的经验,大家相互的交流交流,以便我们再做工程的时候少做些中看不中用的柜子,少走一些弯路,少一些损失,多一份可靠。再次谢谢夏季森林的回答
回复
yalei5678
2010年09月03日 09:06:48
49楼
400~630A做插拔式,630A的也可选框架就看设计院图纸了,现在抽屉插拔头发热是个问题!不能忽视!
回复
wqsabb
2010年09月03日 13:09:02
50楼
按照成套行业 95平方导线2根可以吃400A 的,但抽屉必须加深 ,建议楼主以后改用排连接
回复
shwj89
2010年09月05日 20:10:36
51楼
期待大家的评论!
回复