单层厂房无吊车,钢筋混凝土柱,上设钢结构屋面
sevenqitao
sevenqitao Lv.3
2010年08月13日 08:12:01
只看楼主

跨度12m,柱距6m,房子规模较小,长6*4=24m,在厂房屋面两端有必要设置横向支撑吗?(柱间无支撑)若设置,横向支撑可以采用圆钢吗 ?谢谢[ 本帖最后由 sevenqitao 于 2010-8-15 22:21 编辑 ]

跨度12m,柱距6m,房子规模较小,长6*4=24m,
在厂房屋面两端有必要设置横向支撑吗?(柱间无支撑)

若设置,横向支撑可以采用圆钢吗 ?

谢谢

[ 本帖最后由 sevenqitao 于 2010-8-15 22:21 编辑 ]
免费打赏
tzdyzhf
2010年08月16日 09:19:19
12楼
应该设置屋面水平支撑,支撑可以采用圆钢
回复
wzgll
2010年09月01日 09:43:56
13楼
柱顶部还有一道混凝土框架梁,柱间支撑可不设置,但是应设屋面水平支撑。
回复
gamping
2010年09月01日 20:31:13
14楼


这个工程是可以不用设置柱间支撑的,混凝土柱自身能承受水平方向传来的风荷载就行了。支撑设置可以参考CECS102:2002门式刚架轻型房屋刚结构技术规程表3.5.2-2,其它支撑(张紧的原钢或钢铰支撑除外)长细比限值400。可以不用考虑长细比要求。
回复
bibyzheng
2011年01月12日 15:03:50
15楼
学习了。。。。我也很困惑
回复
designer_tony
2011年01月14日 17:28:32
16楼
我刚才算了一个门式钢架14m跨度,6m柱距的,做门式钢架不经济。因为如果做混凝土柱的话梁必须设置为铰接,这样的话为了满足绕度要求,钢架的高度必须很高,所以很不经济。

关于是否要做柱间支撑,我认为有屋面系杆的话可以不考虑柱间支撑,因为风荷载可以由屋面的系杆传递到每个混凝土柱顶!
希望对你有帮助,共同学习
回复
designer_tony
2011年01月14日 17:32:09
17楼
这样以来的话做混凝土柱的钢架就得按照排架计算,目前还没有针对混凝土柱的门式钢架的规范,还不知道按照哪个规范去控制!
回复

相关推荐

APP内打开