砖混结构构造柱和圈梁钢筋是梁穿柱好?还是柱穿梁好?
hyzlz
hyzlz Lv.6
2005年11月28日 16:33:42
来自于建筑施工
只看楼主

诸位高手,请问砖混结构施工时,构造柱钢筋和圈梁钢筋是梁穿柱好?还是柱穿梁好?请谈一谈您的理论根据。

诸位高手,请问砖混结构施工时,构造柱钢筋和圈梁钢筋是梁穿柱好?还是柱穿梁好?请谈一谈您的理论根据。
免费打赏
yqzr123@co163
2008年12月08日 10:52:20
22楼
《建筑抗震设计规范GB50011》答疑摘录

中国建筑科学研究院 王亚勇 戴国莹编

若多层砌体房屋中设置了钢筋混凝土构造柱和圈梁,当构造柱与圈梁边缘对齐时,施工时哪部分的钢筋放置在最外侧?

对于钢筋混凝土框架结构,当框架柱和框架梁边缘对齐时,一般将柱主筋放置在外侧,梁纵向钢筋紧贴柱主筋的内侧穿过。而对于多层砌 体房屋,为了使圈套梁充分发挥其对结构构件的约束作用,当构造柱与圈梁边缘对齐时,一般将圈套梁的纵向钢筋放置在最外侧,构造柱 主筋从圈梁纵向钢筋的内侧穿过。
回复
angongdapzw
2008年12月08日 11:54:33
23楼
梁穿柱,也就是柱包梁,这个是常规做法,在楼梯口处常会出现水电管道不好放,于是就会变成一边在内,一边在外,这个一般情况下没必要较真,只要不让甲方、监理知道就行了!
回复
n611226
2008年12月09日 20:25:02
24楼
按施工规范要求,砖混结构的圈梁必需穿在构造柱内侧。
回复
feng200626
2008年12月10日 09:45:40
25楼
22L正解 我记得是有这么个答疑
回复
zhengquanhao
2008年12月20日 20:36:57
26楼
应为柱钢筋在圈梁钢筋内侧穿过,充分发挥圈梁约束作用。
回复
沙场骑兵
2009年01月31日 11:37:18
27楼
同意,都是梁穿柱,这边的监理都是要求梁穿柱。:handshake :handshake :handshake :handshake
回复
pl12000
2009年02月05日 15:53:12
28楼
梁穿柱!!!力由梁传到柱,再传到基础!!!
回复
lfq_zfb2008
2009年03月20日 21:50:45
29楼
大哥,柱包梁呀!“强柱弱梁”呀,这是基本原则!
还有“强节点若构件”——一般节点处的混凝土要比梁板的强度等级高“些
"强剪弱弯” ,因为剪切破坏属脆性破坏,必须禁止脆性破坏!
在施工和设计中,这些原则都有体现。
大家应注意!
回复
zhhaid
2009年03月20日 22:37:55
30楼
应该是梁钢筋下锚入柱中
回复
tjhe1026
2009年03月22日 20:45:34
31楼
22楼的答案正宗!2000年在北京回龙观的经济适用房(6层砖混楼)建设中,就遇到此问题。二四外墙,构造柱为方型柱,16(mm)的钢筋截面积最大只能做到18X18(cm),圈梁穿过时,其截面积只有16X16(cm)。故产生疑问:柱包梁?还是梁抱柱?最后按照“强柱弱梁”的原则,采用了柱包梁。对照22楼的答案,显然这样处理稍有问题,即多层砖混建筑物中,梁筋应该置于柱外侧,梁包柱。
而在框架结构中,应该柱包梁。
回复