基础设计时 所用的荷载取值应为设计值还是标准值
hmlim2003
hmlim2003 Lv.2
2005年11月28日 20:27:55
来自于 地基基础
只看楼主

请教在基础设计时 所用的荷载取值应为设计值还是标准值 在什么规范上有明确规定 当基础用3:7灰土处理时(假设处理1米 1米以下地耐力为120kpa)这时地耐力应取值是多少?

请教在基础设计时 所用的荷载取值应为设计值还是标准值 在什么规范上有明确规定
当基础用3:7灰土处理时(假设处理1米 1米以下地耐力为120kpa)这时地耐力应取值是多少?
免费打赏
liuhaitao619
2005年11月29日 08:37:51
2楼
基础设计因该采用标准值,可查看《建筑地基基础设计规范》。
地耐力取值,你可以根据根据基础下软弱层(Fak=120Kpa)反推基础埋深处的地耐力……(这样可以不用验算软弱下卧层)。
举个简单的例子:你的基础埋深-2.5m,下面用1m厚三七灰土换填处理。而三七灰土下土层A基承载力标准值为120Kpa.你可以先求得三七灰土下A层土修正后的地耐力Fa=120+60=180Kpa。然后根据他反推-2.5m处地耐力Fa=140Kpa。这个值只能作为修正后的地耐力值。不能再修正
回复
hmlim2003
2005年12月05日 19:22:09
3楼
请问 最后取值是140Kpa 还是180Kpa
回复

相关推荐