我用的08版pkpm是2010年6月7号的安装盘,在这个版本里,satwe的参数设置的“总信息”中,下方可选“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”,这跟以前的版本没什么区别,具体怎么用就不废话了,6月7号的安装盘里新增了一项“强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度”,点“强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度”是什么结果?是不是大指标位移之类的可以直接看,然后配筋也可以直接看了?
我用的08版pkpm是2010年6月7号的安装盘,在这个版本里,satwe的参数设置的“总信息”中,下方可选“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”,这跟以前的版本没什么区别,具体怎么用就不废话了,6月7号的安装盘里新增了一项“强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度”,点“强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度”是什么结果?
是不是大指标位移之类的可以直接看,然后配筋也可以直接看了?
2楼
两个都点,就是可以直接看satwe结果的大指标,并且可以看构件的配筋计算结果
回复
3楼
好像不是这个意思,我试验了一下,两个都不勾算出来的梁柱配筋明显大于两个都勾
回复
4楼
我建了一个模型试了一下,有没有谁出来解释一下 啊。。。。。。。:(
回复
5楼
期待高手解答
回复
6楼
此项参数主要用于地下室为板柱体系的情况。
回复
7楼
2010年12月第四周结构技术问题汇总
8. SATWE计算空心楼盖结构,柱距8米,简化为宽扁梁柱框架结构。选择强制刚性板假定,定义了弹性板6,竖向荷载起配筋控制作用。
A、未加次梁,此时是否勾选“强制刚性板假定时保留面外刚度”,计算主梁(宽扁梁)配筋差别不大。
B、在主跨内加几道次梁,是否勾选保留面外刚度,则主梁配筋差别较大。为什么?
答:1、SATWE计算前,无论是否定义弹性板,楼板荷载先全部倒算到梁上,再进行整体计算。
2、对于框架结构(无剪力墙),目前SATWE弹性板只在每个房间的四个角点与梁或柱连接,不会进一步自动细分。
综上,未加次梁时,相当于弹性板只有四个角点与柱子相连,在竖向荷载下,弹性板面外刚度对主梁的受力几乎无影响。所以此时是否保留面外刚度对主梁配筋差别不大。加入次梁后,弹性板、主、次梁三者存在交点,此时板面外刚度对主梁受力存在影响。
在使用SATWE进行普通无梁楼盖计算时,在柱距间至少要加一道虚梁作为次梁分隔房间,这样板面外刚度可以参与分担荷载。否则板面外刚度相当于未考虑,柱子配筋会较实际偏大。
10、2010年新抗震规范增加了6度区的剪重比要求,08版暂时没有该功能。使用了SATWE的“全楼地震放大系数”近似考虑剪力的提高,但发现柱子轴力也给提高了,是这样吗?
答:该参数使用后,各构件地震工况下的弯矩、剪力、轴力都会给予提高。
回复
8楼
是否对全楼强制采用刚性楼板假定:即弹性膜,考虑平面内刚度,不考虑平面外刚度
强制刚性楼板假定是否保留板面外刚度:即弹性楼板3,考虑楼板的面内刚度无限大,并考虑楼板的面外刚度.适用于厚板转换层
回复
9楼
以前有看帖、下载文件不回帖的坏毛病,结构扣了不少土木币,而且不厚道,今后一定要积极回帖,谢谢楼主!
回复
10楼
这个东东没敢碰~软件说明书一直跟不上软件
回复
11楼
不知道这个参数到底干嘛的,软件说明也没有真是纠结
回复