最近设计的宿舍楼老板居然要我把腰筋都去掉,请指教
jia1006
jia1006 Lv.2
2005年11月29日 00:46:28
只看楼主

我是一个刚刚大家毕业出来做结构设计的~~最近设计的一个宿舍楼老板居然要我把腰筋都去掉~~请各位指教,虽然我知道腰筋的作用很少,但我想问一下什么情况下可以下少一点腰筋呢。

我是一个刚刚大家毕业出来做结构设计的~~最近设计的一个宿舍楼老板居然要我把腰筋都去掉~~请各位指教,虽然我知道腰筋的作用很少,但我想问一下什么情况下可以下少一点腰筋呢。
免费打赏
liuhaitao619
2005年11月29日 09:33:50
2楼
查看《混凝土结构构造手册》P124。
当梁的腹板高度不小于450mm时,需要设置纵向构造钢筋(腰筋).看你的梁截面大小再决定是否留腰筋.不行的话,那构造手册给BOSS看……
回复
hjq_hjq
2005年11月29日 10:58:40
3楼
老板不懂结构吗?懂的话就按照他说的做,不懂的话他还说,说明他自信心缺乏,老想向员工强调他的老板地位。这样的话不要正面冲突,现点头答应然后该怎么做就怎么做,去找总工问问这种情况结构该怎么做,老板逼得紧就把总工抬出来。
正如二楼所说构造手册有明确规定,但是个人认为不懂结构的老板眼里构造手册的分量不及总工的坚持!
新人不要老和老板对这干,有理也不行,你的给他面子。
个人观点,本人也是新人。我们经理(懂点结构不太高深)经常和总工争得焦头烂额,我可没那么大的面子和他们争,让他们争去好了!
回复
lawrence-qian
2005年11月29日 11:09:02
4楼


把这事推给你老板,你不能自己决定的。什么情况下要放腰筋。规范上有明确规定。如果是违反规范的事你就别签字了。
回复
江南9527
2005年11月29日 13:21:31
5楼

恩有道理。毕竟我们才赚那么点钱。为什么要担全部责任呢。多拿钱的多担责任嘛
回复
jia1006
2005年12月02日 00:00:12
6楼
谢谢各位的宝贵意见~~我老板也做了十多年结构了~~但我跟他说了这样不行~~他就叫我把每则的两条腰筋减少一条~如果要放一条就去掉哦!我用广厦计算的~~算的时候也加大了钢筋用量才给他审核的,不知道这样会不会好一点呢~还想问一下广厦的坡屋面是如何建模的
回复
hdy1982
2005年12月02日 09:11:17
7楼
你那个梁高大于450了吗~
还有要-板厚的~
回复
肖德峰
2005年12月02日 17:40:22
8楼
去看看03G2101-1,那上面也有一些说法!也就是450是个界限!!!
回复
bc--tiger
2005年12月02日 19:27:45
9楼
监理是干什么吃的?
回复
tokyozhao1
2005年12月03日 13:38:30
10楼
450是界限。同意三楼的意见。
回复
luohongguang811
2005年12月03日 19:48:22
11楼
高度有多少?
如果大于规范要求就必须设置,因为都是为了抗扭转。