抗震鉴定中梁柱箍筋肢距偏大怎么办
老妖
老妖 Lv.5
2010年08月13日 14:13:20
只看楼主

在框架结构的抗震鉴定中,有些按旧规范设计的梁柱箍筋肢距偏大,比如300×500的柱子只用双肢箍,肢距最大400mm,不能满足GB 50011-2001中箍筋肢距不大于250mm(三级)、300mm(四级)的要求。这该怎么办呢?

在框架结构的抗震鉴定中,有些按旧规范设计的梁柱箍筋肢距偏大,比如300×500的柱子只用双肢箍,肢距最大400mm,不能满足GB 50011-2001中箍筋肢距不大于250mm(三级)、300mm(四级)的要求。这该怎么办呢?
免费打赏
zsying
2010年08月18日 12:53:36
2楼
fuhegu复合箍
回复
zhbenya
2010年08月19日 11:10:29
3楼
处理也不难,可以采用粘贴碳纤维或包钢加固。
回复
zjx-928
2010年08月19日 11:32:09
4楼
那要看做设计的时候,新规范是不是出了,没出的话,就应该按照旧规范来,我认为不需要调整
回复
chiu130
2010年08月19日 12:28:27
5楼
不错...............................