有一条十二层的热水立管,总长50米高,每一层都有一个支管口,请问在多长的地方加一个伸缩器呢?
有一条十二层的热水立管,总长50米高,每一层都有一个支管口,请问在多长的地方加一个伸缩器呢?
2楼
3层固定一下,10层固定一下,中间靠近固定支架供回水各加一个,补偿量50mm,over~2
回复
3楼
立管是上行下给的,管径是70至20由大到小的
回复
4楼
住宅么?啥系统。。上行下给是啥? 不是公用立管的么。。
回复
5楼
进来看看,:)
回复
6楼
如果是地暖,供回水温度低于60℃,层高3米,补偿器补偿量30mm亦可满足
回复