以前做过一件很牛的事,没事说来给大家听听有一回我和同事一起在公司处理一件小事,要将一台设备的电源线收掉,跑到电箱边一看,同一开关上接了3台设备,但当时其它二台不能停电,当时不知哪来的胆子,拿起钳子从开关下方就剪线,一开始很小心的伸了进去,夹到了线,但在夹的时侯用了劲,钳子动了一下,只听”砰“的一声,双眼发黑,耳朵内直叫,完了相间短路,总闸也跳了,想想后怕啊大家说说如果这根必须带电去除要如何做才是规范的
以前做过一件很牛的事,没事说来给大家听听
有一回我和同事一起在公司处理一件小事,要将一台设备的电源线收掉,跑到电箱边一看,同一开关上接了3台设备,但当时其它二台不能停电,当时不知哪来的胆子,拿起钳子从开关下方就剪线,一开始很小心的伸了进去,夹到了线,但在夹的时侯用了劲,钳子动了一下,只听”砰“的一声,双眼发黑,耳朵内直叫,完了相间短路,总闸也跳了,想想后怕啊
大家说说如果这根必须带电去除要如何做才是规范的
2楼
直接剪掉如何灭弧,电弧飞出来造成相间短路,同一开关上接了3台设备这个设计就不合理,如果这根必须带电去除,只有断开开关,同时让3台设备断电了
回复
3楼
该台设备没电不用了,所以老板要将线去除,没电流的
回复
4楼
连在同一开关下面,设备没电?电线没电?
回复
5楼
打错了,是没电流,有电压380V
回复
6楼
版主说个比较妥的方案啊
回复
7楼
我也有一次,和同事拆设备,同事说停电了,我就用他的钳子剪线,也是砰的一声他的钳子烂了,幸亏我没事啊
回复
8楼
哈哈,当时烂的是我的钳子
回复
9楼
嘿嘿!
你们这算什么。08年9月份,我在一家港资工厂打工,一位电工房的电工接了一台点焊机,放了几天后准备开始使用,在调试的时候就是不能使用,把我叫去检查一下。我去看了一下,由于时间差不多下班了,就说晚上再搞。到晚上上班(加班)时,操作工好心帮我打上开关,问我要不要接通气源,我说要,他就站在一个木箱上,一手扶住点焊机身,一手拿着气管接头往墙上的压缩空气管道上的接头上插,只听一声“有电!”,操作工就整个跌倒在地上。还好,没事,但整个人给吓得浑身发抖。
我当时也吓了一跳,知道点焊机漏电了,于是把点焊机周围的工件搬开(便于逃生),用电表检查点焊机看哪里漏电。可一检查就傻了,绝缘很好,就是找不到漏电的原因。
于是检查电源开关盒,发现电工房的电工把接机身的PE线接到开关的相线上了,也就是他把点焊机使用单相380V的两条线加上PE线,当成三相380V给接上去了。
当时我就出了一身冷汗。当天一整天调试机器,没有出事,下午临下班时我只穿塑料鞋去检查该点焊机,也没出事。晚上如果不是操作工好心帮我(见我年纪大了)打开关、插气管,那电到的就是我了。
我马上把当事电工找来个臭骂一顿,质问他怎么当电工的,是不是想害人。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2010-8-14 22:15 编辑 ]
回复
10楼
很好的一个案列,值得我们去深思,大家继续
回复
11楼
胆子都挺大的
回复