电压互感器的剩余绕组,在中性点直接接地系统中是0.1kV,在中性点不直接接地系统中为0.1/3kV,我想问问具体原因。谢谢
电压互感器的剩余绕组,在中性点直接接地系统中是0.1kV,在中性点不直接接地系统中为0.1/3kV,我想问问具体原因。谢谢
2楼
看看http://co.163.com/forum/content/878_224145_1.htm
回复
3楼
谢了
回复
4楼
为了产生一个100V开口电压
回复
5楼
中性点直接地系统发生单相接地时,如A 相。开口电压是ao,bo,co,的相量合成,ao为0V,此时开口电压等于bo或co,而中性点不接地系统发生单相接地时如A,因中性点电位发生偏移,B,C相电压变为AB和AC即为线电,开口电压是ab和ac的相量合。画一下相量图和计算一下就知道了。
回复
6楼
这个问题,我是这么理解的,请大家对我说的发表一点看法:
1.一般线路PT都是100V,母线PT都是57.7V.
2.母线PT通过调整抽头接线可以达到100V.但选择时还是要选57.7V。
3.同一个电压等级的PT的二次电压必须选一致的.
4.电压为100V的35KV出线PT,当发生单相接地时,还可以运行一段时间,但电压为57.7V的35kV出线PT当发生单相接地时保护会误动作,其实110kV线路PT也存在这种情况.
回复
7楼
画一下相量图就知道了,对直接接地系统,开口电压对于额定电压;对不直接接地系统,开口电压等于3倍的额定电压。
回复
8楼
互感器剩余绕组在运行时接成开口行,测量零序电压.
回复
9楼
.一般线路PT都是100V,母线PT都是57.7V.
6楼大师兄
pt二次有57.7v吗?
回复
10楼
对于中性点直接接地的系统,一般为100v,当不直接接地,即通过消弧线圈接地时,当一相发生故障,故障相的电压会升为原来电压的3倍,因此对于不直接接地的电路系统,在剩余电压绕组采用100/3的电压。
回复
11楼
问一下,那个100指100V,/3代表什么意思呢?
回复