求教一个电压互感器剩余绕组的问题。
icehamer
icehamer Lv.2
2005年11月30日 16:39:12
来自于变压器
只看楼主

电压互感器的剩余绕组,在中性点直接接地系统中是0.1kV,在中性点不直接接地系统中为0.1/3kV,我想问问具体原因。谢谢

电压互感器的剩余绕组,在中性点直接接地系统中是0.1kV,在中性点不直接接地系统中为0.1/3kV,我想问问具体原因。谢谢
免费打赏
yuwenhu
2007年04月18日 15:52:12
12楼
当一相发生故障,故障相的电压会升为原来电压的3倍,因此对于不直接接地的电路系统,在剩余电压绕组采用100/3的电压。
剩余电压绕组基本全是保护用的

回复
menghao1688
2007年11月22日 16:59:58
13楼
1.一般线路PT都是100V,母线PT都是57.7V.
2.母线PT通过调整抽头接线可以达到100V.但选择时还是要选57.7V。
3.同一个电压等级的PT的二次电压必须选一致的.
4.电压为100V的35KV出线PT,当发生单相接地时,还可以运行一段时间,但电压为57.7V的35kV出线PT当发生单相接地时保护会误动作,其实110kV线路PT也存在这种情况.