本贴是续“20层约87米医院项目——地下室施工基本流程图”(2010.05.01)之后,再度上传的主体结构施工基本情况,由于本人的工作性质,所以图片多以细部照片居多,随着建筑市场日益紊乱,施工质量感觉是逐年下降趋势,在此发一些图片作为一种虚心受教的平台,提高知识水平和积累经验,希望大家多多包涵,多多指正,共同学习,共同进步。 工程简介:本医院项目总建筑面积约50066 m2,其中门诊楼建筑面积10979m2,住院大楼建筑面积33480m2,地下室建筑面积5607 m2;门诊楼5层,住院大楼20层,设1层地下室。住院部为框架剪力墙结构,1-5层层高4.5m,6-20层层高3.6m;门诊部层高为4.5m。
主体结构梁柱主筋采用HRB400级钢筋,梁柱箍筋为HPB235级、HRB335级钢筋;板钢筋为冷轧带肋钢筋(直径7和9)。
梁柱钢筋接头形式:16及以上为机械连接,16以下为绑扎连接。
墙柱砼为C50~C30;梁板梯砼为C35~C30,掺入抗裂剂。
主体结构外墙为200厚加气砼砌块,内墙及隔墙采用150、100厚石膏轻质砌块。
住院部及门诊部各安装塔吊一台,住院部安装施工电梯一台。
由于现场工作极度紧张,每月5层-6层的工作量,经常还在上夜班和通宵班,所以一直没有机会上传现场照片,在此表示抱歉!
[
本帖最后由 kkllzjy 于 2011-3-20 09:40 编辑 ]
![住院部弧形造型梁外观.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/89/99/rBBhH11IZxmAHPMVAAVfBQP5poQ834.jpg)
![住院部电梯井剪力墙外观质量.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![住院部框架梁板柱外观质量之1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![住院部框架梁板柱外观质量之2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![住院部框架梁板柱外观质量之3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![住院部框架梁板柱外观质量之4.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![住院部框架梁板柱外观质量之5.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![住院部框架梁板柱外观质量之6.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![住院部框架梁板柱外观质量之7.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
112楼
中字头的企业就是比较规范呢,同上面的版友的观点,我也认为悬挑预埋的环箍有点问题,为什么用两个12的呢?是不是觉得没有20以上的圆钢呢?
回复
113楼
大家都蛮关心这个环箍是否小了的问题,我们是严格按照我们当地的一本《施工安全质量标准化达标实施手册》执行的,应该是没有问题的,别人也是经过验算了的。改天我把书的相应内容传上来大家看看。谢谢
回复
114楼
施工质量应该是不错的,没去过工地,学习了。
回复
115楼
羊毛出在羊身上 这么好的工程 可以想像医院是怎么样针不见血地磨我们的钱了:Q
回复
116楼
质量、安全都不错,不亏是中字号企业,但是悬挑外架吊环2条10的圆钢是否经过验算,原来我们是18层的,用的是20的圆钢,还有就是在楼板中没有附加加强钢筋,有点悬,毕竟楼板才120厚左右,如果在梁里预埋问题就不大。
回复
117楼
真是太好了,感谢提供怎么好的图片。非常谢谢!
回复
118楼
1.测量孔是用来复测楼层垂直度的,一般每层都有几个控制点,大小200~300的,
2.担心剪力墙水平钢筋是应该内侧锚入暗柱。
3.想请教一哈楼主 住院部框架柱砼包裹及湿水养护的使用条件是什么
回复
119楼
整个工地都是仅仅有条 真的很不错
回复
120楼
整体说真的是不错!,长见识了。感谢楼主无私奉献,谢谢。有个请求:希望楼主能够给小弟发一份这个项目 安全交底 技术交底 施工组织方案的样板 各有一份就行 希望楼主能够不吝赐教,小弟在此感谢了。 邮箱:
fumingsina1986@163.com
回复
121楼
谢谢分享!我们也在干一个专科医院的工程。
回复