本贴是续“20层约87米医院项目——地下室施工基本流程图”(2010.05.01)之后,再度上传的主体结构施工基本情况,由于本人的工作性质,所以图片多以细部照片居多,随着建筑市场日益紊乱,施工质量感觉是逐年下降趋势,在此发一些图片作为一种虚心受教的平台,提高知识水平和积累经验,希望大家多多包涵,多多指正,共同学习,共同进步。 工程简介:本医院项目总建筑面积约50066 m2,其中门诊楼建筑面积10979m2,住院大楼建筑面积33480m2,地下室建筑面积5607 m2;门诊楼5层,住院大楼20层,设1层地下室。住院部为框架剪力墙结构,1-5层层高4.5m,6-20层层高3.6m;门诊部层高为4.5m。
主体结构梁柱主筋采用HRB400级钢筋,梁柱箍筋为HPB235级、HRB335级钢筋;板钢筋为冷轧带肋钢筋(直径7和9)。
梁柱钢筋接头形式:16及以上为机械连接,16以下为绑扎连接。
墙柱砼为C50~C30;梁板梯砼为C35~C30,掺入抗裂剂。
主体结构外墙为200厚加气砼砌块,内墙及隔墙采用150、100厚石膏轻质砌块。
住院部及门诊部各安装塔吊一台,住院部安装施工电梯一台。
由于现场工作极度紧张,每月5层-6层的工作量,经常还在上夜班和通宵班,所以一直没有机会上传现场照片,在此表示抱歉!
[
本帖最后由 kkllzjy 于 2011-3-20 09:40 编辑 ]
![住院部弧形造型梁外观.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/89/99/rBBhH11IZxmAHPMVAAVfBQP5poQ834.jpg)
![住院部电梯井剪力墙外观质量.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![住院部框架梁板柱外观质量之1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![住院部框架梁板柱外观质量之2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![住院部框架梁板柱外观质量之3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![住院部框架梁板柱外观质量之4.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![住院部框架梁板柱外观质量之5.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![住院部框架梁板柱外观质量之6.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![住院部框架梁板柱外观质量之7.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
122楼
你们北京首都的项目的确是我们的榜样,楼主也不要太感慨现在建筑的质量下滑了,盲目的追求利润是会带来这样的负面影响的,我们内地的质量问题更加严重,呵呵,不过想不到楼主居然是监理单位的,本人现在也在做监理,希望以后能多多得到楼主指教。
回复
123楼
每边四跨板筋连续绑扎,中间可以采用梅花绑扎。
回复
124楼
楼主把施工图发给学习学习,可以不?csm0618@sina。com,多些
回复
125楼
钢筋工绑扎的很不错哦,现场也很好,重点工程理当这样,而且面积也超大,不是一般单位能接的!
回复
126楼
图上钢筋的绑扎很好啊,有点疑惑剪力墙中,水平筋和站筋应该是哪个在外?
回复
127楼
和楼主探讨几个问题:
1、部分模板支撑架体的扫地杆、扫天杆缺失?剪刀撑缺失?
2、模板的支撑钢管直接支撑在楼面上,是否应加方木垫块?
3、部分梁底的小横杆是用单扣件和立杆连接,抗滑力经过验算么?
4、后浇带的支撑系统好像是拆除后重新回顶的?是否符合要求
5、本项目楼板的上下排钢筋的位置保证措施?加马凳筋?图上没看出来
6、挂在柱子钢筋上的那个黄色箱子是电箱?
回复
128楼
工地的施工质量不错,管理也比较到位
回复
129楼
很详细的帖子,要是有基础的祥解就更好了。
我想请问下大型地下室的防水是怎么处理的?
还有圆柱是采用钢模吗?楼层高采用钢模不是比较经济吗?在模板侧模幅度过的的时候怎么处理啊,要是没固定好不是很容易暴模,幅度较大的时候怎么封侧模效果更好啊?没参与过有这么多梁是弧行的请教下。
在钢筋绑扎过密时,层高导致柱经常堵塞的时候要怎么处理啊?
回复
130楼
施工很规范很不错
回复
131楼
中等水平的施工 吧!
回复