本贴是续“20层约87米医院项目——地下室施工基本流程图”(2010.05.01)之后,再度上传的主体结构施工基本情况,由于本人的工作性质,所以图片多以细部照片居多,随着建筑市场日益紊乱,施工质量感觉是逐年下降趋势,在此发一些图片作为一种虚心受教的平台,提高知识水平和积累经验,希望大家多多包涵,多多指正,共同学习,共同进步。 工程简介:本医院项目总建筑面积约50066 m2,其中门诊楼建筑面积10979m2,住院大楼建筑面积33480m2,地下室建筑面积5607 m2;门诊楼5层,住院大楼20层,设1层地下室。住院部为框架剪力墙结构,1-5层层高4.5m,6-20层层高3.6m;门诊部层高为4.5m。
主体结构梁柱主筋采用HRB400级钢筋,梁柱箍筋为HPB235级、HRB335级钢筋;板钢筋为冷轧带肋钢筋(直径7和9)。
梁柱钢筋接头形式:16及以上为机械连接,16以下为绑扎连接。
墙柱砼为C50~C30;梁板梯砼为C35~C30,掺入抗裂剂。
主体结构外墙为200厚加气砼砌块,内墙及隔墙采用150、100厚石膏轻质砌块。
住院部及门诊部各安装塔吊一台,住院部安装施工电梯一台。
由于现场工作极度紧张,每月5层-6层的工作量,经常还在上夜班和通宵班,所以一直没有机会上传现场照片,在此表示抱歉!
[
本帖最后由 kkllzjy 于 2011-3-20 09:40 编辑 ]
32楼
第一张因为施工员疏忽,楼板是要求加抗裂剂的,结果未加,存在细小裂纹,表面有水后反面就看出来了,再声明一点,不是裂缝,仅是裂纹水印
第二张是预留的吊柱钢筋。
第三张有时是垫块进货跟不上时会掺用钢筋,我们一直坚持用那种垫块,挺好
第四张测量我不是内行,但是现场确实是这样每层就这样上来的,每层六个点
第五张考虑到砼浇筑侧向压力,要求截面超过700的都在中间对拉1排,当时1000截面的中间对拉了2排
回复
33楼
当时是在浇筑楼梯间的砼,要求坍落度小点容易成型和保证密实度,当然当时检测偏小,但地泵居然还是打上去了,当时应该是在低层的时候,不记得是哪一层了。地泵是受不了但是浇筑有利,谢谢
回复
34楼
学习了,大家讨论的很认真。
回复
35楼
高质量工程,请问悬挑外架吊环是 什么东西?请指教,顺便把图片说明就更好了。
回复
36楼
很复杂啊!做医院的是那家设计院?
回复
37楼
是他们盖了漂亮的城市,而城市里却没有他们的容身之地!这就是中国特色!
回复
38楼
很规范哦,是不是平常也是这样还是专门为迎接中建协准备的呢
回复
39楼
很好很强大。那个楼梯那张,怎么感觉两个斜板的厚度不一样呢,是拍摄角度的问题么?还有就是看上去踏板高度小了点。求真相。
回复
40楼
感谢楼主的回复,在此表示感谢了!:
再问一声抗裂剂是抗裂纤维么???
吊柱的用处是什么啊??什么感觉钢筋都挤到一块去了,吊柱还要放箍筋吗??请楼主赐教了:handshake :handshake
回复
41楼
:victory: LZ有心了,在繁忙的工作之余还能这样做,说明LZ是一个热爱生活的人!
[
本帖最后由 lengxinyuewei 于 2010-8-23 15:44 编辑 ]
回复