20层约87m医院项目——主体结构施工(细部)持续更新后续照片
kkllzjy
kkllzjy Lv.5
2010年08月14日 23:06:26
来自于工地图片
只看楼主

本贴是续“20层约87米医院项目——地下室施工基本流程图”(2010.05.01)之后,再度上传的主体结构施工基本情况,由于本人的工作性质,所以图片多以细部照片居多,随着建筑市场日益紊乱,施工质量感觉是逐年下降趋势,在此发一些图片作为一种虚心受教的平台,提高知识水平和积累经验,希望大家多多包涵,多多指正,共同学习,共同进步。 工程简介:本医院项目总建筑面积约50066 m2,其中门诊楼建筑面积10979m2,住院大楼建筑面积33480m2,地下室建筑面积5607 m2;门诊楼5层,住院大楼20层,设1层地下室。住院部为框架剪力墙结构,1-5层层高4.5m,6-20层层高3.6m;门诊部层高为4.5m。

主体结构梁柱主筋采用HRB400级钢筋,梁柱箍筋为HPB235级、HRB335级钢筋;板钢筋为冷轧带肋钢筋(直径7和9)。
梁柱钢筋接头形式:16及以上为机械连接,16以下为绑扎连接。
墙柱砼为C50~C30;梁板梯砼为C35~C30,掺入抗裂剂。
主体结构外墙为200厚加气砼砌块,内墙及隔墙采用150、100厚石膏轻质砌块。
住院部及门诊部各安装塔吊一台,住院部安装施工电梯一台。
由于现场工作极度紧张,每月5层-6层的工作量,经常还在上夜班和通宵班,所以一直没有机会上传现场照片,在此表示抱歉!

[ 本帖最后由 kkllzjy 于 2011-3-20 09:40 编辑 ]

住院部弧形造型梁外观.jpg


住院部电梯井剪力墙外观质量.jpg


住院部框架梁板柱外观质量之1.jpg


住院部框架梁板柱外观质量之2.jpg


住院部框架梁板柱外观质量之3.jpg


住院部框架梁板柱外观质量之4.jpg


住院部框架梁板柱外观质量之5.jpg


住院部框架梁板柱外观质量之6.jpg


住院部框架梁板柱外观质量之7.jpg

免费打赏
lengxinyue
2010年08月23日 15:46:27
42楼
很好的帖子,突出了施工过程中的很多细节处理,虽然中间也有一些小问题,但是这是施工过程中难以避免的,如果要想做到一点问题都没有,花的成本实在太高,现在象这样的项目已经是很不错的了。希望LZ再接再厉,多发一点后续的图片,以供大家学习参考!
回复
kaidi2008
2010年08月23日 17:50:50
43楼
值得我们去学习啊!思考啊!
回复
hcw_831
2010年08月23日 21:20:55
44楼
已经很不错了,工地有些不足之处在所难免
回复
伴奏
2010年08月23日 22:31:58
45楼
施工安全措施做得挺好的 质量也不错
回复
lshjiegou
2010年08月24日 09:56:50
46楼
:victory: 顶
回复
shidb903
2010年08月24日 11:01:29
47楼
楼主所发图片中,感觉很多小梁布置的过于密集,似乎没必要;剪力墙好像少了拉筋;楼板混凝土浇筑完毕后,没有及时调直柱纵筋,这样会造成上面的柱子偏位或者柱纵筋的保护层厚薄不一。
回复
frenny2008
2010年08月24日 13:36:40
48楼
新人来观看,第一次看到施工工地是这么整齐有序的...施工单位管理得很好.
回复
herenxiong
2010年08月24日 18:05:23
49楼
学到东西了,真不错啊。。很详细,希望以后多多上传,在这里先谢过了。:handshake
回复
xufeng1965
2010年08月25日 15:37:54
50楼
施工很规范,感官质量很好
回复
lilun9
2010年08月25日 20:30:54
51楼
20100814_b208516b98aa5e8b7df2PGk0GEFZB0kL_jpg_thumb.jpg
感觉是不是预埋管应该放在两层钢筋中间比较好一点??
回复