本贴是续“20层约87米医院项目——地下室施工基本流程图”(2010.05.01)之后,再度上传的主体结构施工基本情况,由于本人的工作性质,所以图片多以细部照片居多,随着建筑市场日益紊乱,施工质量感觉是逐年下降趋势,在此发一些图片作为一种虚心受教的平台,提高知识水平和积累经验,希望大家多多包涵,多多指正,共同学习,共同进步。 工程简介:本医院项目总建筑面积约50066 m2,其中门诊楼建筑面积10979m2,住院大楼建筑面积33480m2,地下室建筑面积5607 m2;门诊楼5层,住院大楼20层,设1层地下室。住院部为框架剪力墙结构,1-5层层高4.5m,6-20层层高3.6m;门诊部层高为4.5m。

主体结构梁柱主筋采用HRB400级钢筋,梁柱箍筋为HPB235级、HRB335级钢筋;板钢筋为冷轧带肋钢筋(直径7和9)。
梁柱钢筋接头形式:16及以上为机械连接,16以下为绑扎连接。
墙柱砼为C50~C30;梁板梯砼为C35~C30,掺入抗裂剂。
主体结构外墙为200厚加气砼砌块,内墙及隔墙采用150、100厚石膏轻质砌块。
住院部及门诊部各安装塔吊一台,住院部安装施工电梯一台。
由于现场工作极度紧张,每月5层-6层的工作量,经常还在上夜班和通宵班,所以一直没有机会上传现场照片,在此表示抱歉!

[ 本帖最后由 kkllzjy 于 2011-3-20 09:40 编辑 ]

住院部弧形造型梁外观.jpg


住院部电梯井剪力墙外观质量.jpg


住院部框架梁板柱外观质量之1.jpg


住院部框架梁板柱外观质量之2.jpg


住院部框架梁板柱外观质量之3.jpg


住院部框架梁板柱外观质量之4.jpg


住院部框架梁板柱外观质量之5.jpg


住院部框架梁板柱外观质量之6.jpg


住院部框架梁板柱外观质量之7.jpg

免费打赏
lilun9
2010年08月25日 20:32:01
52楼
不好意思看错了,那边是单层筋
回复
wuhechao
2010年08月26日 08:08:31
53楼
塌落度小点是容易成型,坍落度大点才能保证密实度吧?密实度与坍落度有很大的关系吗?
楼主的意思是不是坍落度小点才能保证(混凝土成型凝结后)的密实度?楼主是怕坍落度大了不能保证质量吧!加了减水剂的坍落度就很大,但它是密实的,成型后也不会形成影响质量的空隙的!
楼主的那个混凝土拌和物看上去感觉没加外加剂似的,这么干。现在的商砼应该都能保证质量。
回复
scy8315
2010年08月26日 11:26:49
54楼
有几点想不明白:一,为什么楼主只传了些主体结构的图片,基础工程以及安装工程的图片没有,一冶这个医院工程的承包模式是怎样的?
二,小弟是新人,从未做过模板垂直度的校核以及以及楼层测量孔的预留,希望楼主不吝赐教,详细讲一下技术要点,多谢
三,工字钢上直接搭设脚手架这样是否安全,个人感觉很危险
回复
scy8315
2010年08月26日 11:33:50
55楼
不小心点确认了。。。话就没说完(接55)该项目的施工很规范很也很注重安全防范,希望楼主能够给小弟发一份这个项目 安全交底 技术交底 施工组织方案的样板 各有一份就行 希望楼主能够不吝赐教,小弟在此感谢了 邮箱 scy339304300@126.com
回复
xibo880417
2010年08月26日 20:07:29
56楼
楼主的帖子真的让我受益匪浅~~非常感谢,希望能看到更多的类似的好帖子。
看来我实习的那家工地施工质量真的很烂!!!之前没见过别的施工单位的质量,觉得自己没有说差的话语权,这下看来我是没“冤枉好人”了!!
对了,请教楼主几个问题:
1.“梁柱钢筋接头形式:16及以上为机械连接,16以下为绑扎连接。”
为什么不用电渣压力焊呢!!竖向的受压构件采用电渣压力焊不是更经济更方便吗??我的经验比较少,麻烦楼主解释一下。
2.看你们的箍筋是现场制作的,我突然想起我们那个工地上的箍筋都是预定的!!请问目前市场上是现场制作的普遍还是预定的比较普遍??能比较一下这两者的差别吗,经济、质量相对那个更好一些??
3.框架梁水平加腋是一起现浇的还是后补得??
4.还有就是上面一个前辈提过的,梁板的上层钢筋网几乎已经连起来了,估计就差20CM左右,为什么不与设计交涉做通呢,这点不理解

[ 本帖最后由 xibo880417 于 2010-8-26 20:08 编辑 ]
回复
任学功
2010年08月26日 23:57:36
57楼
直螺纹套筒连接检测有专用扳手 看图片用的是管钳
回复
xjl542842304
2010年08月27日 08:55:55
58楼
施工非常规范,非常好、
但是:87M的楼,底部加强层柱的箍筋采用一级钢筋是不是不利于结构的抗剪,有的剪力墙的水平筋没有锚固到柱内
回复
sichuangkai
2010年08月27日 09:28:27
59楼

楼主真细心 !!!
回复
sichuangkai
2010年08月27日 09:29:56
60楼
呵呵 支持一个 !!!
回复
刘延宏
2010年08月27日 10:09:50
61楼
真的很不错,赞一个。施工质量很好,已经很久没见到这么规整的工地了。最让我震撼的是突然的那一张白鸽飞翔图!自由啊~~~