本贴是续“20层约87米医院项目——地下室施工基本流程图”(2010.05.01)之后,再度上传的主体结构施工基本情况,由于本人的工作性质,所以图片多以细部照片居多,随着建筑市场日益紊乱,施工质量感觉是逐年下降趋势,在此发一些图片作为一种虚心受教的平台,提高知识水平和积累经验,希望大家多多包涵,多多指正,共同学习,共同进步。 工程简介:本医院项目总建筑面积约50066 m2,其中门诊楼建筑面积10979m2,住院大楼建筑面积33480m2,地下室建筑面积5607 m2;门诊楼5层,住院大楼20层,设1层地下室。住院部为框架剪力墙结构,1-5层层高4.5m,6-20层层高3.6m;门诊部层高为4.5m。
主体结构梁柱主筋采用HRB400级钢筋,梁柱箍筋为HPB235级、HRB335级钢筋;板钢筋为冷轧带肋钢筋(直径7和9)。
梁柱钢筋接头形式:16及以上为机械连接,16以下为绑扎连接。
墙柱砼为C50~C30;梁板梯砼为C35~C30,掺入抗裂剂。
主体结构外墙为200厚加气砼砌块,内墙及隔墙采用150、100厚石膏轻质砌块。
住院部及门诊部各安装塔吊一台,住院部安装施工电梯一台。
由于现场工作极度紧张,每月5层-6层的工作量,经常还在上夜班和通宵班,所以一直没有机会上传现场照片,在此表示抱歉!
[
本帖最后由 kkllzjy 于 2011-3-20 09:40 编辑 ]
62楼
混凝土外部观感不错,质量和安全都比较规范,就是有点小瑕疵我发现你们那的工程还用大理石垫块,安全通道处没有标识牌蛋总体来说是很规范的呵呵
回复
63楼
不错不错,开眼界了。。
回复
64楼
质量还是不错的:handshake
回复
65楼
很好 很强大 学习中~~~
回复
66楼
很好的一个帖子,现在去现场验收,很多安全方面的问题,设计方都不会在例会上提出。
回复
67楼
1、感觉25以下的钢筋电渣压力焊的效果很好啊,不知道为什么不用,而且采用机械连接工人疏忽扭矩不到的话反而效果不如电渣压力焊,根据个人经验检测通过率没有电渣压力焊高,要用的话有专门的扭矩扳手检测而不是楼主图中用到的管子钳
2、个人觉得箍筋还是现场制作好点,成品质量容易控制,而且不容易被掉包,当然场地不足的另说了。有兴趣的可以看看我的一个帖子,专门讲场外箍筋加工制作的,里面有猫腻的
3、加腋应该是一起现浇的吧,钢筋要连起来的
回复
68楼
悬挑外脚手架节点说明:相应尺寸根据当地《达标手册》要求做的。比如悬挑工字钢固定段是悬挑段的1.5倍,使用不小于16号的工字钢;脚手架步距为1.8m(外侧中间加一道水平防护栏杆,为0.9m步距);工字钢间距为1.5m等。
回复
69楼
主要是为装修时的造型服务的。预埋吊柱钢筋的那道框架梁下450mm处有一道200*200的拉梁,将窗户分成两段了,整个立面几乎都这样,拉梁外侧有铝板装饰凸出。参看图纸较清楚。吊柱尺寸是同拉梁截面,所以钢筋挤得很紧。
另外抗裂剂的问题,设计为SY-G膨胀抗裂剂,粉末状。起补偿收缩作用(硫铝酸钙(CAS)及铝酸钙(CA)为主要成份,配入适量硬石膏及混凝土活化剂。产品质量稳定可靠,其优异性能主要表现在掺量低,膨胀率高,碱含量低,坍落度损失小,强度高等特点。)
回复
70楼
回复
71楼
比较抱歉,因为我是监理单位,即使收到的东西也是纸面的,没有电子版的东西哦,所以给不了你,其实交底呀,方案啊在网上很容易搜索到的,呵呵
回复