我们单位在做接地时,因现场占地位置较小 ,施工单位在做接地系统时,就吧变压器的接地极打在配电房的房屋基础下面,这样做显然不符合规范,但现场实在困难,请教各位大峡,这样做危害大吗
我们单位在做接地时,因现场占地位置较小 ,施工单位在做接地系统时,就吧变压器的接地极打在配电房的房屋基础下面,这样做显然不符合规范,但现场实在困难,请教各位大峡,这样做危害大吗
2楼
10KV系统应该没有什么问题.35KV系统就不可以了.
回复
3楼
只要你的接地极间隔在五米以上,并且数量达到规范要求,接地电阻合格就行。
回复
4楼
计算一下垮步电压和接触电压,一般10KV变压器没什么问题的,可以那么做
回复
5楼
谢谢各位,这个网站好啊,顶顶
回复
6楼
好好好
回复
7楼
大家侃侃
回复
8楼
接地极间距稍小一点在4.2-4.5米有没有问题
回复