求助:柴油发电机房水喷雾灭火系统按什么面积法设计
misshax
misshax Lv.2
2005年11月30日 20:37:05
只看楼主

请教各位,高层建筑备用柴油发电机房用水喷雾灭火系统时,是按整个柴油发电机房的使用面积来设计,还是按柴油发电机的保护面积(即立体保护)来设计更实际呢、更方便呢?请大家不吝赐教,非常感谢。

请教各位,高层建筑备用柴油发电机房用水喷雾灭火系统时,是按整个柴油发电机房的使用面积来设计,还是按柴油发电机的保护面积(即立体保护)来设计更实际呢、更方便呢?请大家不吝赐教,非常感谢。
免费打赏
ydh1981
2005年11月30日 21:11:40
2楼
3.1.5采用水喷雾灭火系统的保护对象,其保护面积应按其外表面面积确定,并应符合下列规定:


3.1.5.1当保护对象外形不规则时,应按包容保护对象的最小规则形体的外表面面积确定;


3.1.5.2变压器的保护面积除应按扣除底面面积以外的变压器外表面面积确定外,尚应包括油枕、冷却器的外表面面积和集油坑的投影面积;


3.1.5.3分层敷设的电缆的保护面积应按整体包容的最小规则形体的外表面面积确定。


3.1.6可燃气体和甲、乙、丙类液体的灌装间、装卸台、泵房、压缩机房等的保护面积应按使用面积确定。


3.1.7输送机皮带的保护面积应按上行皮带的上表面面积确定。


3.1.8开口容器的保护面积应按液面面积确定。

回复
ydh1981
2005年11月30日 21:13:25
3楼
在计算水量时,不是简单的喷水强度X保护面积
而是应该计算同时喷雾的水雾喷头流量之和