在做电缆的直流耐压试验时,为什么没有泄露电流指示,接线没有问题,难道是表的问题,其它有没有影响。
在做电缆的直流耐压试验时,为什么没有泄露电流指示,接线没有问题,难道是表的问题,其它有没有影响。
2楼
很可能是表计的问题,为防止高压部分的杂散电流和电晕电流,微安表最好接在高压侧,其屏蔽层要与电缆外皮连接!
回复
3楼
也有可能是检漏计开关的问题
回复
4楼
朋友,是不是你微安表开关根本没打开呀?这种现象原因不外以下几种:
1.微安表开关未打开;
2.微安表损坏;
3.控制箱电流计量回路故障;
4.接线错误,没加屏蔽,杂散电流时入测量回路,造成微安表读数误差,有时可能显示负值.
遇到这种情况,首先看微安表开关是否打开,然后对照高压侧和低压侧微安表,判断是否表计损坏;再者检查接线是否正确,屏蔽线是否接好.如果上述检查未发现问题,应该就是你的电流计量回路出了故障.
以上浅见,请参考!
回复
5楼
如果电缆短而电缆头又做的比较好,如果你们耐压设备集成的数字微安表头最小显示为1微安,那就可能显示为0微安,我们经常遇到