正压送风时设备夹层算一层吗?
ssacsq
ssacsq Lv.3
2010年08月15日 15:51:14
来自于通风排烟
只看楼主

地上18层的纯住宅,地下本来有一层储藏室(做人防),在它和一层间又加了层设备夹层(走管用),高度为2米。现在的问题是:这个设备夹层算一层吗?需正压送风吗?如果算就是20层(正压送风系统),不算就是19层,这两个送风量不一样。另外,如果住宅顶上在做一层阁楼,这个也算一层吗?有做过的高手路过时帮忙介绍下你们的做法啊,谢谢。

2010年08月30日 11:24:14
22楼
房间净高,设备夹层不算
回复
xjwszw
2010年08月31日 11:47:38
23楼
我认为若是开门了 那必须就要算一层了
回复
shenmichael
2010年09月01日 03:13:33
24楼
看看你们讨论,多学习点
回复
joe0507
2010年09月01日 17:09:31
25楼
这种有争论的事情,其实还不如算一层,能有多大的麻烦呢?
回复
zoeaaaa
2010年09月02日 13:59:45
26楼
学习学习再学习!!
回复
仙鹤
2010年09月03日 12:02:52
27楼
同意4楼
:victory:
回复
ccma185
2010年09月03日 15:47:10
28楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复