6300kw的风机电机怎样启动,请教高手。
liuguanghui5555
2010年08月15日 16:19:19
来自于继电保护
只看楼主

我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?

我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
免费打赏
hzieezsy
2010年09月01日 05:06:13
92楼
学习了
看看各位的回答 很有长进
回复
zsjyyg
2010年09月01日 08:37:49
93楼
没有问题可以直接启动,电抗器或者自耦变压器降压启动更好,变频启动最好,但是投资比较大。
回复
dadoudanbai
2010年09月01日 15:39:19
94楼
可以直接启动吗?
回复
gujianming526
2010年09月01日 16:09:01
95楼
没有问题,但是保护要算一下过流保护的定值和速断保护配合好,我厂6700KW可以直接启动
回复
hh84170771
2010年09月02日 09:52:41
96楼
呵呵,有很多东西我还是第一次听说!我是个新人!受教了!
回复
jnztny
2010年09月02日 13:04:04
97楼
还有一种是开关变压器降压启动,成本在变频和水阻启动之间,效果明显,一,可以连续启动比水阻方便,二,维护成本比变频和水阻都便宜,
更重要有利于你的系统安全
.
回复
jnztny
2010年09月02日 13:05:03
98楼
还有一种是开关变压器降压启动,成本在变频和水阻启动之间,效果明显,一,可以连续启动比水阻方便,二,维护成本比变频和水阻都便宜,
更重要有利于你的系统安全.有事情多多联系
QQ756685622
回复
cqly7788
2010年09月03日 13:45:03
99楼




这位老兄的话,言之有理.
回复
pkf-01
2010年09月03日 16:15:54
100楼
直接启动的话启动电流太大,对电网的冲击很大,建议采用变频软起设备。
回复
ilfang
2010年09月05日 15:33:54
101楼
为什么有好多同学都说要用变频器来启动和运行?6300KW的高压变频器,国产的根本不行,进口的要多少银子啊?风机类负载电网条件允许时尽量采用直接启动,以缩短启动时间和降低电机发热。用液阻启动那是扯谈,液阻柜维护最麻烦了,如果一定要降压启动,那倒还不如用电抗启动。
回复