我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
102楼
学习中!没见过这么大的!
回复
103楼
学习了,谢谢各位提供的内容
回复
104楼
很正常,我是钢铁厂的,我们这9000KW电机都有,仅仅是200万吨的产能而已。如果是大钢厂,不知道电机是不是比这大几倍
回复
105楼
6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,是能够直接启动的。当然,如果是风机、水泵类负荷,可以采用高压变频调速控制。即可以解决启动对电网冲击问题,也可以解决运行时高耗能的问题。目前高压变频器国内产品技术成熟,价格谈好的话也不高。这样运行成本会降低很多的,一两年就可以回收投资成本。
回复
106楼
谢谢楼主分享知识经验!!!!!!
回复
107楼
这个真的得好好进行计算才行!6300kW的电动机直接启动很常见,但是楼主这里有特殊性,因为他是一个孤网,与大系统没有联系。
区管这个经验推广时也得慎重,因为他只是考虑了发电机与变压器专门只带6300kW电动机启动,这时应该是没有任何问题的,但关键是正常情况下,发电机特别是变压器还带有很多其他的负荷,变压器的负载率不同,对大型电动机的启动要求是不同的。如果正常情况下,变压器负载率原本就很高,这时,6300kV的大电动机直接启动,可能会拖垮整个电系统。
回复
108楼
有些事情理论上可以,但是在实际应用当中还要考虑很多可预料的或者不可预料的事情。必境此电网非这一台6300KW电机!还有其它设备。
另外就算电网允许,我们也可考虑启动大电流对电机本身的冲击。
回复
109楼
1。直接启动电流太大,要考虑变频或其它方法将启动电流限制在允许的范围;
2。你的电网为孤网,应考虑启动时的发电机的输出电压下降及频率变化;
3。继电保护配合要做好。
回复
110楼
因为是孤网运行,启动会对发电机电压的频率有一定的影响,建议还是用传统的降压启动比较合适,况且电机拖动是风机,启动时间一般在45秒左右的。
回复
111楼
路过,学习了!
回复