我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
112楼
直接启动会有问题,水阻价格便宜受环境限制多,变频太贵,最好用开关变压器
回复
113楼
开关变压器大家都不是很熟,能不能介绍一下?
回复
114楼
应以计算为基础,请把发电机及电动机的参数和系统接线传上来。只要起动时系统压降和电动机起动力矩、发热满足要求,就应优先采用直接起动。其次是降压起动,当然如果你不差钱可用变频起动。
回复
115楼
都是高手啊,学习中~
回复
116楼
我单位有3个10000KW的10KV电机 ,直接启动,启动的时候电压会拉低至88%左右
回复
117楼
没搞懂 330MW的发电机 这么小的变压器 厂变? 主变?
这么大的机组 不并网 我就不信这个电你们厂能用完
回复
118楼
5000kw的6kv高压电动机(带风机),变压器为20MVA,,发电机组总容量为600MVA,直接启动已运行5年。
[
本帖最后由 vony1981 于 2011-1-7 17:00 编辑 ]
回复
119楼