我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
122楼
我们厂里有三套生产线,其中两条线的风机是水阻柜降压起动,PLC控制。新上的一条生产线风机电机也是6300KW的。是直接起动的,不过不带负荷。电机和风机之间有一个液力偶合器。电机起动后再逐步加负荷的……
回复
123楼
这么大的电机没有全压直起的,可定要用软启动方式!
回复
124楼
直接启动应该没问题的,变频当然好,但价格一般都受不了,我有设计制冷机1495kW.变压器是40mW
回复
125楼
这么大的家伙!没见识过啊,学习中!
回复
126楼
一般工程上是电机的启动电流为额定电流的4--6倍,变压器的输出看能否满足要求,6300KW的,直接启动也太那个吧
回复
127楼
.3MW*7=44.1MW,发电机是330MVA,变压器是55MVA,可以直接全压起动!
起动前把发电机的频率稍调高一点(如51HZ),起动几次后会有经验的。当然,在大电机停机前要把发电机频率调低一点,防止电机停机时发电机超速。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
理论上可以直接启动,但是实际上启动时能不能保证只是这一台启动呢 。
回复
128楼
总不可能全厂都配合着这一台风机启动吧,这么大的电机,又是风机,还是变频吧~不过,区管说的办法,受教了!
回复
129楼
好大好大的电机呀!没见过!
回复
130楼
好大好大的电机呀!没用过过!学习了
回复
131楼
保险起见,还是上变频器吧
回复