6300kw的风机电机怎样启动,请教高手。
liuguanghui5555
2010年08月15日 16:19:19
来自于继电保护
只看楼主

我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?

我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
免费打赏
jiangshaoxin
2011年01月18日 08:22:04
132楼
第一次听说.电机好大
回复
wuyx1979
2011年01月19日 14:52:44
133楼
理论上是可以的,在电机负荷不超过 变压器及发电机容量20%(及 电压降要求的)的情况下,但考虑到对电网的冲击,还是建议采用水电阻启动,经济实惠。当然在不考虑成本的情况下,可以考虑软启动和变频启动。
回复
hb12172011
2011年01月20日 09:25:46
134楼
不应该采用直接启动,机械冲击力大,电气方面的震动也很吓人,容易出问题,可以采用高压变频启动或水电阻等降压启动。 我以前用过10KV 2800KW的脱硫风机 采用的是水电阻启动 效果很好 。
回复
zqzchina
2011年01月20日 16:40:10
135楼
6300KW电机在电厂300MW 机组中可以直接启动,但是考虑到6300KW电机直接启动冲击电流是额定电流的7~10倍,机械冲击很大,可以采用液阻启动,变频器启动,如果用风门调节风量的话,建议采用变频器和液阻组合的方式,变频器变频调节,工频下采用液阻直接启动。
回复
suekarenina
2011年01月21日 15:01:01
136楼
瞧这意思是发电机只为这台电机服务么?启动的时候都不管别的负载啦?
回复
moran1123
2011年01月22日 08:23:00
137楼
用软启动呀 比变频的便宜一些
回复
wd3241010y
2011年01月22日 11:20:38
138楼
学习了,我是不会见到这么大的电机了
回复
wangxf
2011年01月31日 13:49:37
139楼
赞同9楼的说法!
回复
bambimwangyi
2011年02月01日 09:00:15
140楼
那么大容量电机,虽然从理论上来说33万的机组,6300KW的电机能直接起动,但无论对电机本身还是对孤网运行的发电机来说都是很大的冲击,风机本身起动时间长,电压恢复更慢。
1.使用变频器
2.使用水阻起动
回复
zz-31
2011年02月01日 11:40:42
141楼
不建议 还是用个水阻吧 用不了几块钱 要是电机或线路有个什么问题 损害就大了 最起码几个启动保护也有了 启动的时候心里也放心 小心出现什么问题把电给拉下来 那就不划算了
回复

相关推荐

APP内打开