我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
142楼
是够厉害的,我们这最大才800KW33300V
回复
143楼
风机启动时间都比较长,建议加变频或软启动,这样系统运行比较稳定
回复
144楼
最好还是用水阻柜启动,经济适用,维护方便。
回复
145楼
这么大的电机你们单位是抽什么风???????
回复
146楼
计算一下启动电压降以及启动电流对电网的冲击是否太大,应该可直接启动,但不能短时间频繁启动!
回复
147楼
可以直接启动!建议水阻启动或变频启动!
回复
148楼
这么大的电机一般都不直接启动,直接启动应满足Iq/Ie≤3/4+P电/4P机 P电:电源容量(KVA) P机:电机额定功率(KW)
回复
149楼
没用过高压电机,只能看各位大侠高见!
回复
150楼
赞同80、89楼的观点!
回复
151楼
都是高人阿。
因为孤网运行,还是保险重要
回复