6300kw的风机电机怎样启动,请教高手。
liuguanghui5555
2010年08月15日 16:19:19
来自于继电保护
只看楼主

我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?

我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
免费打赏
davidddq
2011年02月05日 00:05:47
142楼
是够厉害的,我们这最大才800KW33300V
回复
jwssxyl888
2011年02月06日 10:03:05
143楼
风机启动时间都比较长,建议加变频或软启动,这样系统运行比较稳定
回复
hsa8
2011年02月06日 10:11:28
144楼
最好还是用水阻柜启动,经济适用,维护方便。
回复
huang0799
2011年02月07日 10:07:59
145楼
这么大的电机你们单位是抽什么风???????
回复
zoushq
2011年02月07日 15:46:01
146楼
计算一下启动电压降以及启动电流对电网的冲击是否太大,应该可直接启动,但不能短时间频繁启动!
回复
walksound
2011年02月09日 10:01:56
147楼
可以直接启动!建议水阻启动或变频启动!
回复
lixuyao
2011年02月09日 11:52:03
148楼
这么大的电机一般都不直接启动,直接启动应满足Iq/Ie≤3/4+P电/4P机 P电:电源容量(KVA) P机:电机额定功率(KW)
回复
junshouxu
2011年02月10日 10:57:13
149楼
没用过高压电机,只能看各位大侠高见!
回复
keveinren
2011年02月10日 13:24:45
150楼
赞同80、89楼的观点!
回复
rainy_6680
2011年02月11日 13:44:12
151楼
都是高人阿。
因为孤网运行,还是保险重要
回复