我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
152楼
要看发电机负荷是多少,要有充足的裕量,在开启前要保持频率高一点,最好采用变频启动
回复
153楼
本人如这行时间短,没见过这么大的电机,望高手指教。
回复
154楼
最好用水电阻软启动.
回复
155楼
学习了!谢谢楼主分享!
回复
156楼
都是高手,多多学习
回复
157楼
常用风机异步电机启动时间不大于20S,如果不超过20S,对电机没有什么危害。按照我的经验6300KW电机用55MVA变压器供电,直接启动压降一般不超过额定电压10%,直接启动没有什么危害。
回复
158楼
就一台电机吗?母线上还有没有接别的电机?即使没有也要考虑以后可能会接。
所以虽然目前此单台电机全压启动没问题,但整体考虑的话还是最好采取降压启动方式。
回复
159楼
学习了,不是很理解的,直接启动的起动电流不会很大么?还是变频起动比较可靠吧
回复
160楼
想问问 3.6mw*7 什么意思呀!!乘7 有什么说法吗~~新人请教!!谢谢各位师傅!
回复