我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
162楼
从理论上讲,电机直接启动是没有问题的,但是因为自己孤网运行,建议还是上一套降压启动装置,以免引起机组故障,造成发电机跳闸。
回复
163楼
学习中啊 看看啊
回复
164楼
见识了,学习学习!
回复
165楼
这么大的电机,还是软起吧。
回复
166楼
直接启动问题会较多,建议投资少采用水电阻启动;长远角度看,无论是从节能,还是国家政策看,都是采用变频器。基本上几年的电费下来,投资就收回了。
回复
167楼
主要靠施工经验啊,有了施工经验,这个问题很好解决。
回复
168楼
液力耦合器也可以吧,好像没人推荐
回复
169楼
长远点考虑经济,加个变频最好,节约的损耗能把变频柜的成本节约出来
回复
170楼
我觉得还是变频启动靠谱点啊,毕竟电机那么的大,同时还是孤网运行,电网结构本身就很薄弱,免得开停机引起电网故障,那时候引起的损失可能不是一个变频器的钱可以买回来的啊,比如电脑数据什么的。
回复
171楼
6300kw风机启动慢,尽量不直接启动。直接启动应该能起来,看发电机的功率分配怎么样
回复