我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
172楼
可以直接全压起动!因为母线电压大致为83%左右,基本满足。
回复
173楼
变压器容量足够电机直接启动,但要考虑总负荷,像这样大机组应该采用高压软启动设备进行启动比较安全。
回复
174楼
回复
175楼
路过看看回复
回复
176楼
可以直接启动。我以前在电厂里面,点炉启动时,给水泵电机是5000KW、6KV的就是直接启动,启动的瞬间有个几秒,能看到照明灯从亮到暗再到亮。我们是2*20万的机组,跟楼主的负荷容量差不多吧。不过在启动时,最好按照规程从大到小启动相应的电机。
回复
177楼
不建议直接启动,还是加个变频器最好
回复
178楼
直接启动没问题,主要看启动时发电机已带多少负荷,启动压降算一下是多少,直接启动变压器保护能否躲过
回复
179楼
加变频器启动较好,虽然高压变频较贵!!!!!!!
回复
180楼
用水阻启动啊比较好
回复
181楼
这电机可真大呀,没听过哦