6300kw的风机电机怎样启动,请教高手。
liuguanghui5555
2010年08月15日 16:19:19
来自于继电保护
只看楼主

我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?

我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
免费打赏
hypjllb8817
2011年04月20日 22:13:36
182楼
回复
hhd89-1
2011年04月27日 21:15:33
183楼
中压变频器应可以的,就是贵一点了。
回复
laoai1212
2011年04月28日 07:59:43
184楼
理论上可以直接启动,但考虑到网络中其他运行设备,最好还是采用降压启动或者软启动方式,这样对电网的冲击影响比较小
回复
ljzeng808
2011年04月28日 13:06:05
185楼
1、直接启动应该没问题,具体启动压降可以算一下,估计在不超过10%左右,我们工厂的变压器是63MVA,空压机是9600KW的都可以直接启动,压降在13%左右。
2、风机的启动时间一般比较长,你看一下对其他的设备有没有影响,还要考虑你一下你的启动频率,如果启动较频繁,降压启动还是比较好的。
回复
ywzqsh
2011年05月02日 16:51:31
186楼
这么大的电机真没见过长啥样!长见识了!学习中。
回复
th169068
2011年05月04日 10:47:47
187楼
你的计算中没有考虑到对其馈线的影响,主要是要计算这台电机启动时母线的电压,如果被拉得较低,就会影响其它的供电,以及对发电机的调速的影响也要考虑。
回复
suiyuanren
2011年05月09日 13:05:42
188楼
长知识了!!感谢各位高手分享!!
回复
wgd237502158
2011年05月10日 14:15:49
189楼
这个要看这个马达是什么用处了,不是所有的加变频器都节能的。
回复
xiangtian333
2011年05月12日 22:07:17
190楼
学习了
不知道保护定值怎么样定
回复
hnlxgjj
2011年05月14日 10:38:05
191楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开