我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
192楼
没见过这么大的电机直接起动,我们这边一般采用中压软启。学习中
回复
193楼
同意这样的观点!
回复
194楼
好象还有软启动柜可以用呀?比变频器便宜,比电抗器和其他好的多呢。
回复
195楼
最好是软启动
回复
196楼
我们这是6300KW电机带风机要分情况,负载比较重
1.如果是绕线式电机,一般要考虑采用水电阻降压启动,不然启动电流很大,水电阻启动时按我的经验启动电流应该是额定电流的1.5倍,相当平稳。对我们整个电网也有好处,否则线路压降太大了其它设备出问题。
2.如果要是鼠笼式电机就要考虑用变频器带了,直接启动电流是额定电流的10倍。我没有直接启动过这么大的风机。这样我们浪费的电缆太多了呀,成本不是很高了。水电阻技术很成熟,成本也不大,可以一用。
回复
197楼
我以前的工厂一台2240KW的电机是用一台直流电机启动的,还有一台750KW绕线电动机是液体变阻柜启动的。这么大的电机是第一次见到,
回复
198楼
开玩笑 按比例用 30MW发电机组 你直启3200KW电机试试
回复
199楼
不知道什么电机 绕线电机 用水阻柜QSD 投资3万 鼠笼及同步电机 用水阻(高压封星加水阻)投资 8万 只是为了启机 不差钱选固态降压软起
钱很多 设备 不是稳定符合 就用高压变频 调速节能 国产变频 现已成熟 价格下来了
回复
200楼
回复
201楼
个人认为还是要通过高压液阻启动比较好点。
回复