我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
202楼
要是,直接启动的话, 我想还是会很怕人的吧,还是加个变频的吧,这样保险吧,
回复
203楼
1 用变频器的纯粹是胡扯!!!
2 这个孤网应该类似柴油发电机带负载启动,直启没有问题。
3. 楼主是考大家,假设了一种情况。330MW还不并网?那启动怎么搞啊
回复
204楼
可以直接启动,没有问题,电厂的电动给水泵都是这样的
回复
205楼
lingxuct 发表于 2010-8-16 12:36 6.3MW*7=44.1MW,发电机是330MVA,变压器是55MVA,可以直接全压起动!起动前把发电机的频率稍调高一点( …这里乘7什么意思
回复
206楼
wangyu071 发表于 2013-2-20 11:27 这里乘7什么意思7是倍数,计算起动时的功率(或叫容量吧)?
回复
207楼
没什么,大概看下应该可以直接启动。。
不过最好咨询下负载设备厂家,这电机如何启动。。
回复
208楼
建议加个软起动柜!效果很好!
回复
209楼
从理论计算直起没有问题,如只为起动电机而采用变频器不可取。
回复
210楼
可以直接启动,我启动过11000kW 的给水泵,安装在2020t/h的锅炉。600MW的机组。启动的时候,连220V的灯都变暗了。。
回复
211楼
:) 我厂2台16000KW 1台8000 1台6300 加一台5600 的电机
回复