6300kw的风机电机怎样启动,请教高手。
liuguanghui5555
2010年08月15日 16:19:19
来自于继电保护
只看楼主

我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?

我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
免费打赏
houbinhao
2017年09月13日 13:07:50
212楼
ccc___ 发表于 2010-8-16 12:36 6.3MW*7=44.1MW,发电机是330MVA,变压器是55MVA,可以直接全压起动!起动前把发电机的频率稍调高一点( …把系统电压调高一些,也就是多发无功。电动机启动时吸收大量无功,使系统电压下降。有功不用调。
回复
十月逍遥
2017年09月14日 13:33:13
213楼
谢谢楼主分享好资料
回复
wang171468177
2017年10月09日 20:08:04
214楼
路过学习了
回复
ly813
2017年10月13日 17:18:36
215楼
路过 ,学习了
回复
tn_s
2017年11月22日 23:35:03
216楼
校核启动时母线电压,不满足加高压软起动器好了