我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
52楼
学习了,还没见过这么大的电机
回复
53楼
这么大电机不能直接启动吧,
回复
54楼
做试验的时候直接启动一下是必须的,运行后还是上变频器吧,那么大功率的风机,也不在乎这么点钱
回复
55楼
要有厂家的启动柜和设计院的设计。
回复
56楼
我也这么想:D
回复
57楼
都是高手啊,学习中~:handshake :handshake
回复
58楼
同意20楼的意见,资金充裕用变频。
回复
59楼
如果频繁启动会比较麻烦的,它会对电网形成冲击,影响其他设备的正常使用,如果要是很少启动的话,就可以直接启动,不过直接启动还有其他的危害,比如启动电流是正常启动电流的7—10倍,会有很大的冲击,弄不好的话你的开关柜都受不了或者是你的上一级电源都受不了,他们会发生保护跳闸!不直接启动目前可以使用:变频启动,缺点投资太大;另一种是采购软启动柜,软启动包括两种方式,一种是水阻式软启动,缺点是:建设占地面积大,不易维护,使用不方便;优点是价钱便宜:一般是20w一台;还有就是用晶闸管电压斜坡或者是电流恒流启动,这是目前最好的方式,该方式价钱合理,介于前面两者之间,大概是一台是25W左右,并且可以一个软启动柜带多台电机,分别启动,易于实现,使用简单,占用面积小,没有维护费用。如果想采用的话可以加我QQ:37649633
回复
60楼
头一次见这么大的风机,我们项目工地上最大的电机才250KW,长见识了。。。
回复
61楼
变频器启动吧
回复