我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
62楼
这要是一下子烧毁了得花多少银子来修复啊,:lol
回复
63楼
这么大的电机直接启动还真没碰到过,传统液阻启动,有资金就上高压变频启动,还能有可观的节能效果。
回复
64楼
不建议直接启动。变压器容量虽然大,但是它不只供电给这台风机,还有其它负荷。首先得先计算,此台风机电动机直接启动时导致母线处的压降达到多少,并确保电动机的端电压是否满足启动要求,最终还得确认其与负荷对电压降的要求严不严格,若以上三个要求都能满足的话,才能直接启动。
回复
65楼
为了电机启动时系统电压的稳定,最好加变频器或水电阻软起。水电阻软起设备10~20W,10kV6300KW变频器要几百万德
回复
66楼
都是高手啊,学习中~
回复
67楼
电抗器降压启动更好,价廉物美。
回复
68楼
这么大的风机见都还没见 看各位的回答 学习了
回复
69楼
加变频器太贵了,加软启动器吧
回复
70楼
我们公司几台5600KW和4500KW的6KV用的是水阻
回复
71楼
同意以上说法
回复