我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?

我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
免费打赏
weixiaohuai
2010年08月28日 11:49:42
72楼
没遇到这么大个家伙,学习下。
回复
gongzhiyong98
2010年08月28日 14:12:40
73楼
可以用高压变频,高压固态软起或者液阻起动
回复
anpeng2010
2010年08月28日 19:28:29
74楼
我认为不能直启 便宜点就用水阻柜 有钱就用变频 发电机的电压,频率和发动机转速不稳定,会根据负荷的变化跟踪变化 说不定冲击电流会拽跨 发电机 直起一定会对原动机造成伤害的
回复
yutaolion
2010年08月28日 21:45:05
75楼
搂住好样的,继续努力发更多更好的资料,大家共同进步。
回复
mh258468957
2010年08月28日 22:25:17
76楼
引用: 6.3MW*7=44.1MW,发电机是330MVA,变压器是55MVA,可以直接全压起动!

起动前把发电机的频率稍调高一点(如51HZ),起动几次后会有经验的。当然,在大电机停机前要把发电机频率调低一点,防止电机停机时发电机超速。

谁能告诉我:6.3MW*7=44.1MW 中的*7表示什么啊!!!
回复
shijian1981
2010年08月28日 22:41:02
77楼
不放心就搞个液阻呗,启动电流稍微小点儿。
回复
wbb0518
2010年08月29日 20:28:17
78楼
这么大的电机.不知道是做什么用的.头一次见识了.学习中.我见过的也就几百千瓦的.
回复
bangyong8515
2010年08月29日 22:57:22
79楼
什么电机啊,那么大容量!一般30万机组的增压风机也就2/3千个千瓦吧!
见识了!
回复
djjflove
2010年08月30日 10:06:16
80楼


在回答你这个问题之前,我先告诉你我单位的一次跳发电机事故。我单位是和大网相连的,自已有三台机组,12000KW的一台,6000KW的两台,风机是2000KW的带液阻起动的,一次在起风机的时候发电机跳闸了,事后看数据,当时的无功用的太多了,发电机过流保护了,当时我们变电站开关没跳,就跳了离风机近些的一号机组,所以,我觉得你这么大的风机全压启动多少还是有问题的,我们降压启动时电流有500多A,而且长达1分钟!发热量可想而知,对绝缘肯定是不好的。而且你的系统不是只有一个风机在用,还有其它的用电设备,你这一起很可能导至其它设备低电压保护动作。个人觉得还是降压启动。