我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
82楼
这么大的电机还是加变频器启动吧,对电网冲击小,还节能。
回复
83楼
好大的电机,没见过
回复
84楼
分析都挺周到的,学习中……
回复
85楼
如果变电所离厂区相当近的时候的时候,你可以直接启动,如果变电所离厂区比较远那么就要计算一下短路容量是否可以达到起动短路容量,启动时候电压压降不能低于85%。
回复
86楼
风机如果是带液力耦合器的话,可以直接启动。
回复
87楼
好大好大的电机呀!
回复
88楼
煤矿啊?6300KW电机,还是风机,最好还是变频启动,还可以调速,调节风量啊
回复
89楼
好像反对直接启动的没有几个是自己做过或者见过的。
这样的电机在大型工业企业不足为奇。尤其发电机容量足够,完全可以直接启动。
如此重要的设备,所花费不少,没有几千万上亿大概拿不下来。楼主所在厂肯定已经做好了全套方案,不过是在这里增长大家见识罢了。
请出主意要加变频器或者软启动的人想一想,增加这些根本不需要的设备要多少银子?尤其是6300KW的变频器,不说要多少钱,仅仅这组柜子就要多少地方安装,国内是否能够生产,要多少时间到货,安装,影响工期,耽误生产又会损失多少?
还有,好像这么大的发电机组国内基本上没有孤立运行的吧?不说别的,发电厂启动运行所需要的电力就至少几万KW,更不要说机组建设施工,验收试运。楼主该不是拿大家开玩笑吧?
[
本帖最后由 qbw4607 于 2010-8-31 20:15 编辑 ]
回复
90楼
谁能验证一下或者计算一下直接启动时的,电压电流,冲击等相关的数据啊,学习了
回复
91楼
计算这些东西在一般设计手册上面基本都有。
回复