不为每一回路配出PE线而只在竖井内设置一共用的PE线
ayong2010
ayong2010 Lv.2
2010年08月15日 19:41:07
只看楼主

现时有一种做法,在有多个配电回路的电缆竖井内,不为每一回路配出PE线而只在竖井内设置一共用的PE线。只要此共用PE线不远离回路相线这一做法理论上是可行的。但需注意此共用PE线的截面必须不小于最大回路PE线的截面,而且各回路PE线自共用PE线的分支引出必须保证其连接导电的可靠。是否违反规范要求?

2010年08月16日 08:53:43
2楼
:Q
回复
rainmen_73
2010年08月16日 08:56:50
3楼
没问题,很合理
回复
ayong2010
2010年08月16日 09:14:01
4楼
有人回答吗
回复
qweknm
2010年08月16日 11:44:49
5楼
是否可以利用建筑物的立柱钢筋,垂直的金属管道,电气回路的PE干线,做总等电位联结和局部等电位联结。就不必在竖井内设置专用PE干线?
回复
ahha2001cn
2010年08月16日 14:03:18
6楼
这样违反规范的,现在要求是电缆里要有PE线,同时竖井内也应该有接地干线。08版民规里有相应的规定。
回复
woheni2010
2010年08月16日 23:11:52
7楼
对这个还没什么研究,
回复
qweknm
2010年08月18日 22:12:57
8楼
可能是吧。不太懂,电缆里都有PE线了,还要做PE干线。
PE干线是做为等电位联结干线吧?感觉不如利用建筑物金属结构和管道做等电位经济。
回复
ccccyq
2010年09月16日 18:31:33
9楼
理论可行,但操作起来不好掌控
回复
linlinsnake
2010年09月16日 18:51:46
10楼
竖井里的接地线是做等电位用的,不是做接地用,所以每一回路必须配出PE线